自采暖锅炉那点事儿
不管是庆东还是依玛或其他燃气炉,在刚开始使用的头两年,补足规定压力的水,(除非系统有泄漏)基本上可以维持相当长时间不用再加水,并保持压力基本稳定;
但随着使用年限的延长,大部分出现了系统压力不稳,忽高忽低,停机时压力过低,表面上感觉好像缺水但锅炉工作后压力又过高,(排除管道漏水、补水阀损坏故障)甚至出现安全阀喷水(超压)等不正常现象;大家知道暖气系统内的水是在一个密闭的管路内循环流动的,因水加热后会出现体积变化(热胀冷缩),这时利用膨胀水箱内部空气的可压缩性进行补偿完成内压自动调节;但随着使用年限的延长水箱内的空气慢慢泄露,水就会渐渐的把膨胀水箱充满,这时膨胀水箱就失去了原有功能和作用,出现上述问题和故障,
现教大家一个方法自己动手彻底解决,不需要借助任何工具,拿庆东锅炉来说:
1、拧松水泵下的排水旋塞(不是平时的补水阀),用盆接水;
2、卸下锅炉面罩,看看膨胀水箱下面有一个类似于轮胎气嘴的东西,对了就是他,先拧下气嘴上的黑色塑料帽,用筷子往里顶住气针头,水就会继续从水泵下的排水旋塞处流出来,估计得放出2-3大可乐瓶的水量,就可以了;3、然后恢复气嘴密闭状态旋紧排水旋塞,补水到规定压力1.2左右,
4、找不到排水口,利用其他诸如暖气片上的排气阀(要比锅炉低才能放水),炉体上的安全泄压阀,都可以,原理就是通过气嘴让膨胀水箱内部与大气连通,让水通过排水阀或排气阀、泄压阀将膨胀水箱内的水放出是目的,不同牌子的锅炉因构造不同上述部件位置会不同,有的还需要打开锅炉前罩;
此方法立竿见影不信你试试;
|
|
|
|