锅炉那点事儿-续1
锅炉基本构造
燃烧系统包括:
1、燃烧室
2、热交换器
3、强制进气排烟
4、燃气供给、空/燃比比例控制
循环系统包括:
1、循环泵
2、补水装置、减压阀
3、循环水流量检测
4、膨胀水箱水位检测(自动补水/封闭式水箱未用)
5、水杂质过滤器
控制系统包括:逻辑控制、与室内控制板通讯完成各种功能控制,对出水水温、燃烧室温度、水位、燃烧工况、风机转速、风压、水流量等传感器返回的信号进行整形处理;
各部分传感器功能及用途:
1、出水水温:监控热交换器出水温度,反馈给系统控制板经单片机处理后根据出水温度进行燃烧火力
控制;(位置:交换器出水口下方,类型半导体热敏器件)
2、燃烧室温度传感器:监控燃烧室温度(保护性),如燃烧室温度异常过热(如排烟道堵塞)将通过控制板切断燃气供给,从而保护性停机,并在室内控制板上显示故障代码;位置:燃烧室上方,类型双温金属开关)
3、膨胀水箱水位检测:分高水位、低水位探针(12伏交流低压)控制自动补水(密封型膨胀水箱锅炉未用,采用手动补水);位置:开放式膨胀水箱内,类型金属探针件)
4、火焰传感器:检测燃烧状况如空/燃比、将燃烧状态参数反馈给处理器,发出指令控制比例阀开度,调整混合比;兼熄火检测;位置:燃烧室内点火针附近,类型:专用传感器)
5、风机转速传感器:监测风机工作状态,将风机转速信号反馈给单片机,根据实际燃烧工况控制板发出信号调整风机转速,实时调整进风量;位置:风机点及尾部,类型:半导体霍尔器件)
6、水流量传感器:监测管道水流量,如发生管道堵塞、阀门错关、回水滤网堵塞、管道缺水等情况时,及时向控制板反馈信息、控制板发出保护性停机信号,停止加热,切断燃气供给,并在室内控制板上显示相应故障代码提示;位置:循环泵出水口上方,类型:未分解)
7、超温保护器:当燃烧室出现温度异常过高时,及时向控制板反馈信息、控制板发出保护性停机信号,停止加热,切断燃气供给,并在室内控制板上显示相应故障代码提示;位置:交换器排管右侧,类型:双温度金属开关)
8、风压开关:监测风机、风道工作状态,当送风、排烟异常时,风道风压变化过大,及时向控制板反馈信息、控制板发出保护性停机信号,停止加热,切断燃气供给,并在室内控制板上显示相应故障代码提示;位置:风机出风口连接一软管接至膜片式压力微动开关 ,类型:机械)
执行控制信号输出共分六路:
1、燃气供给电磁阀1工作电压220伏交流(小火)、控制方式:微继电器
2、燃气供给电磁阀2工作电压220伏交流(大火);控制方式:微继电器
3、空/燃比比例控制阀工作电压视燃烧室燃烧状况0—40伏直流线性变化,控制空/燃比比例阀开度,调整空气、燃气混合比;控制方式:tip126中功率达林顿晶体管
4、风机控制:220伏交流通过逻辑控制器输出一触发信号控制双向可控硅导通与关断,实现风机运转停止;(兼调速)
5、三通阀控制1(取暖):工作电压220交流,控制方式:微型继电器
6、三通阀控制2(热水):工作电压220交流,控制方式:微型继电器;共同协调完成取暖/热水功能转换;未加装洗浴功能的锅炉出厂时取消了以上两阀;
电源部分:市电220伏交流经过两保险直接接入,无机械开关(电源插头插入插座即耗电不利于节能,停用期间)电源变压器被安装在底板上共输出四路:
1、12伏交流(功率较小)主要供给水位检测电路;
2、20伏交流经过整流得到一25伏直流一路直接为控制微型继电器供电;另一路经过7812稳压成12伏为控制板供电,第三路经过7805稳压成5伏直流为单片机及小信号处理电路供电;
3、40伏交流经过整流滤波得到一55伏直流经过tip126中功率达林顿晶体管为空/燃比比例控制阀提供0—55伏直流线性电压,控制空/燃比比例阀开度,调整空气、燃气混合比;
4、200伏经电源变压器初级220伏绕组自耦降压经过一电容供给燃烧状态传感器(火焰传感器)
电源变压器容量约50瓦
庆东锅炉炉体交换器及附件冻坏原因分析:
1、长时间家中无人未将锅炉设置为低温防冻状态;由于服务阳台位置处于迎冷风面温度急剧下降,导致锅炉主体内交换器、膨胀水箱、进/回水管补水阀等管道内部存水结冰,发生体积膨胀,将管道、管道接口、水泵、交换器、补水阀减压阀等重要部件冻裂;
2、采取系统排空(指放水)措施不彻底;导致部分水路存水,尤其是密封型膨胀水箱,放水时必须将所有排气阀处于开启状态与大气连通,以免内部产生负压,造成水排不净;
3、设计原因:许多用户发帖反映在室内外气温不是太低的情况下短时停用,锅炉却被冻坏;经分析罪魁祸首就是进气道,进气道处于排气道右侧燃烧器废气集气口上方,设计到此位置除了空间利用及安装方便外,意在锅炉工作时将进风口的新鲜冷空气由风机吸入,流经燃烧器废气集气口上方锥形挡板、燃烧器金属外壳,冷却燃烧器外壳降低外壳温度,后被风机集中吹入燃烧室,经实验发现就是不开锅炉的情况下将手放在进气口处,类似现在的天气一股强劲冰冷刺骨的冷气流直吹燃烧器上部及外露的热交换器排管,排气管道在锅炉停用时也出现明显室外冷空气倒灌现象,直接吹向燃烧室内的主热交换器(风机倒转就说明了此问题)两股如此强劲的冷气流,在锅炉短时停用期间尤其是后半夜几个小时就可造成热交换器及附属管道内循环水迅速结冰,导致关键部件冻坏,给用户造成不小的经济损失;此问题需引起高度重视!
解决方法:
一、不要因小失大,锅炉短时停用,不要为了省点气,省电点铤而走险,建议打开防冻功能;
二、较长时间不使用除了采取启动锅炉防冻功能外,就是采取系统泄水至少锅炉内部管道如水泵、膨胀水箱、交换器、补水阀减压阀等重要部件内部决定不能存水,
对庆东锅炉进气道的一点改进:
庆东锅炉进气道处于排气道右侧(根据安装方向不同,有的可能使用左侧备用进气口)燃烧器废气集气口上方,设计此位置除了空间利用及安装方便外,意在锅炉工作时降低燃烧器外壳外壳温度;过程:将进风口的新鲜冷空气由风机吸入,流经燃烧器废气集气口上方锥形挡板、燃烧器金属外壳,冷却燃烧器外壳降低外壳温度,后被风机集中吹入燃烧室,避免了锅炉箱体由于燃烧器热辐射导致内部温度过高。但由于主热交换器左右两端有部分排管(弯曲部分)露在燃烧器密闭箱体外部,新鲜冷空气在冷却燃烧器外壳降低外壳温度的同时,首先流经露在燃烧器密闭箱体外部的主热交换器左右两端排管(弯曲部分)对排管产生了直接冷却作用,结果就是刚刚被加热的管道水在此部位被强破降冷却降温,出现热量流失,(这不是我们需要的),热量损失之大不容忽视,
改进方法:用耐热材料如薄铁皮自制加工导风板,置于主热交换器左右两端露在燃烧器密闭箱体外部
排管上方(弯曲部分),改变冷气流方向,使进入进气口的冷空气吹不到外露的热交换器管道,大小尺寸和放置位置不能影响气流对燃烧器外壳的冷却,要恰到好处,周六对自家锅炉进行了改进,效果较明显,水温提升较改进前有所加快,加热时间缩短。
待续部分:1、功能设置;2、日常保养维护;3、 使用中简单故障诊断分析与排除;
1、 功能设置

1、功能设置;
基本设置:主要由厂家安装调试时完成;通过改变控制板内部编码开关完成包括试运行、锅炉型号选择、补水类型选择(自动/手动)、燃气类型选择、通风排气方式选择等;
用户操作功能:
锅炉燃烧加热运行有以下几种方式可供选择
*循环水温度控制模式:
特点--通过检测交换器出水口的水温控制锅炉启停,工作过程—打开电源将控制模式设定为循环水温度控制模式-——设定最高出水温度假如65度——当前水温假如30度——循环泵启动控制板检测水流量会出现两种情况1、流量过低——停机保护显示故障对应代码;2、水流量正常-风机启动——打开大火供气电磁阀——高压点火燃烧加热——检测燃烧状态——主控板发出指令调整比例阀将空/燃比调整到最佳——水温达到50余度小火供气阀打开、大火供气电磁阀关闭小火继续加热——水温达到设定最高温度65度——供气阀关闭——风机停转——循环泵继续运转。随着水的循环水温逐渐下降当低于或等于45度时重复以上过程;
锅炉启停与设定的出水温度相关联,与室内温度关系较小;但如果室温过低暖气片热量散失较快,锅炉启停间隔较短比较频繁;
如果将出水温度设定较低比如50度左右,将会出现锅炉频繁启停,间隔极短有时甚至一分钟内频繁启动数次;
2、 续功能设置——室内温度控制模式

*室内温度控制模式:
特点过程:通过设于室内控制器内部的温度传感器,检测室内控制器所处房间的温度控制锅炉启停;
工作过程—打开电源将控制模式设定为室内温度控制模式——设定最高室温假如18度——当前室温假如16度——循环泵启动控制板检测水流量会出现两种情况1、流量过低——停机保护显示故障对应代码;2、水流量正常-风机启动——打开大火供气电磁阀——高压点火燃烧加热——检测燃烧状态——主控板发出指令调整比例阀将空/燃比调整到最佳——水温达到60余度小火供气阀打开、大火供气电磁阀关闭小火继续加热——水温达到系统设计最高温度——供气阀关闭——风机停转——循环泵继续运转——当水温降到系统设定温度时——风机启动小火供气阀打开小火供气阀打开——高压点火燃烧加热,重复以上过程,直到室温达到前面所述的用户设定温度18度停机
锅炉启停与用户设定的室温直接关联,并且与系统内部设定的出水温度有关(用户不能更改),锅炉启停间隔时间较长;
3、 续功能设置——定时工作控制模式

*定时工作控制模式:
特点过程:通过室内控制器将工作模式设定于工作控制模式,例如工作20分钟停一小时;
工作过程—打开电源将控制模式设定为定时控制模式————循环泵启动控制板检测水流量会出现两种情况1、流量过低——停机保护显示故障对应代码;2、水流量正常-风机启动——打开大火供气电磁阀——高压点火燃烧加热——检测燃烧状态——主控板发出指令调整比例阀将空/燃比调整到最佳——水温达到60余度小火供气阀打开、大火供气电磁阀关闭小火继续加热——水温达到系统设计最高温度(限制系统温度防止温度过高影响锅炉寿命)——供气阀关闭——风机停转——循环泵继续运转——当水温降到系统设定温度时)——风机启动小火供气阀打开小火供气阀打开——高压点火燃烧加热,重复以上过程20分钟,停机一小时后重新启动锅炉按以上过程工作20分钟;
锅炉启停与室温基本无关,与系统内部设定的出水温度相关联(安全保护值用户不能更改),锅炉启停间隔按用户设定工作;
4、 续功能设置——低温运行模式:

分开说明1、室内防冻
2、单纯锅炉防冻
3、怎么顶啊!
5、 续功能设置——两种低温运行模式比较:

分开说明
1、室内防冻:使用室内温度控制,将室温调至10度左右,但由于各房间温度差异不可能相同,室内温度控制模式,是通过设于室内控制器内部的温度传感器,检测的是室内控制器所处房间的温度控制锅炉启停,北阳台由于所处环境,不朝阳、非保温墙、冷迎风面,实际情况是客厅及南卧室温度还在零上10多度,锅炉间我在《庆东锅炉炉体交换器及附件冻坏原因分析》提到的问题进气口冷气流直吹燃烧器上部及外露的热交换器排管,排气管道在锅炉停用时室外冷空气倒灌现象,直接吹向燃烧室内的主热交换器(风机倒转就说明了此问题)两股如此强劲的冷气流,在锅炉短时停用期间尤其是后半夜几个小时就可造成热交换器及附属管道内循环水迅速结冰,导致关键部件冻坏;我认为用室内温度控制低温防冻,室内尚可,用于保护锅炉未必可靠;(分析的可能有点言重)
2、单纯锅炉防冻:启用循环水温度控制模式,将水温调至10度左右,当水温低于此值,循环泵即运转,经观察,以现在的管道水温并没有点火加热,如果气温继续下降会点火加热,常言道——流水不腐——能不能换成——流水不冻!
6、 续——使用中简单故障诊断分析与排除

使用中简单故障诊断分析与排除;(注:以下故障均在自家锅炉上进行了故障模拟)
一、开机锅炉不工作:
1、不开机:
控制器设置错误,例如:循环水温度控制模式当前水温25度,你错误将出水最高温度设定低于20度,肯定锅炉不工作;室内温度控制模式当前室温18度,你错误将室温设定低于16度,肯定锅炉也不工作;错误打开防冻模式防冻模式。
2、循环泵稍转即停:原因有管道严重缺水,水流量传感器发出缺水信号,控制板保护性停机,同时室内控制器显示屏出现相应故障代码,(参阅锅炉使用说明书故障代码一览表)面板红色指示灯闪烁;暖气管道上的阀门被错误关闭(暖气片组进水阀、旁通阀均关闭)水流量传感器检测不到水流动,控制板保护性停机,同时室内控制器显示屏出现相应故障代码,(参阅锅炉使用说明书故障代码一览表)面板红色指示灯闪烁;
3、循环泵运转,风机稍转即停,机内有磕嗒声:点火失败,气总阀未开、无气供给;同时室内控制器显示屏出现相应故障代码,(参阅锅炉使用说明书故障代码一览表)面板红色指示灯闪烁
7、 续——使用中简单故障诊断分析与排除——运行中停机保护

运行中停机保护
面板红色指示灯闪烁同时室内控制器显示屏出现相应故障代码
根据故障代码(参阅锅炉使用说明书故障代码一览表)有以下几方面原因
1、系统管道中潴留空气较多;处理方法:关机排气;
2、循环水温度控制模式水温设置过高,系统超温保护停机,面板红色指示灯闪烁同时室内控制器显示屏 出现相应故障代码;处理方法:关机,自然冷却几分钟 ,重新设定出水温,开机
3、室内温度控制模式:室温设置过高,锅炉工作时间过长,排烟道、燃烧室温升过高系统超温保护器动作,切断燃气阀,保护性熄火,面板红色指示灯闪烁同时室内控制器显示屏 出现相应故障代码,
处理方法:关机,自然冷却几分钟 ,重新设定室温,开机,故障解除
8、 续——使用中简单故障诊断分析与排除——锅炉频繁启停

锅炉频繁启停
1、循环水温度控制模式容易出现(循环泵不停,运转指示灯(绿灯)忽明忽灭
因此种控制模式锅炉启停与设定的出水温度相关联,与室内温度关系较小;但如果室温过低暖气片热量散失较快,开始锅炉启停间隔较短比较频繁;随着时间的推移慢慢间隔拉大
如果将出水温度设定较低比如50度左右,动作温度回差过小,将会出现锅炉频繁启停,间隔极短有时甚至一分钟内频繁启动数次;
9、 显示代码故障分析与处理

01——交换器出水口水温过高
故障原因:水温、室温用户设定值设置过高,系统超温保护停机,面板红色指示灯闪烁同时室内控制器显示屏出现相应01故障代码;
处理方法:关机,自然冷却几分钟 ,重新设定出水温度、室温,开机
02——低水位
故障原因:系统缺水未及时补水、管道潴留空气较多;
处理方法:关机,查找缺水原因,打开补水阀补水(因补水阀内部有减压限流阀,管道内压一般不会超过1.5)打开系统各部排气阀排净空气,开机运行
03——点火失败
故障原因:燃气总阀未开,高压点火器故障(需专业技术检修)
04——火焰异常
故障原因:燃气质量不达标;风机工作不正常;比例控制阀工作异常;燃气供给阀异常(启闭不灵敏,阻塞发卡,供气量不足;
处理方法:需专业维修,(有动手维修能力的可自行对燃气供给阀分解保养,疏通气路(必须关闭燃气总阀))
05——出水温度传感器断路 不常见
06——出水温度传感器短路 不常见
07——系统保留
08——系统保留
09——风机转速异常
故障原因:风机电机电源故障
轴承缺少润滑,
油泥过多,
轴承磨损,风机叶轮发卡
导致电机运行阻力过大,转速下降
处理方法:停机,对电机进行检修保养
10——风压异常
故障原因:轴承缺少润滑,
油泥过多,
轴承磨损,风机叶轮发卡
导致电机运行阻力过大,转速下降,风量减小

11——水位检测异常(封闭补水箱未使用)
12——燃烧中熄火
故障原因:排烟道倒风,吹灭火焰,二次点火失败
燃气耗尽,未及时充气
13——水流量检测异常
故障原因:系统缺水未及时补水、管道潴留空气较多;管道泄漏、管道及回水滤网堵赛
暖气管道上的阀门被错误关闭(暖气片组进水阀、旁通阀均关闭)
循环泵工作异常
处理方法:关机,查找缺水原因,打开补水阀补水(因补水阀内部有减压限流阀,管道内压一般不会超 过1.5)打开系统各部排气阀排净空气,
正确设置阀门(把手与管道水平为——开,把手与管道垂直为——关
检修循环泵
14——燃气报警
15——控制板工作异常 主控板故障(专业检修)
16——过热保护器动作 燃烧室上部外壁温度过高,冷却降温不良,
17——设定开关错误
18——系统保留

--