2005-2006锅炉保温小结----没走一字,小阳台窗户边上另装有燃气热水器---没发现冰冻
所有窗户、玻璃没有改动,室内采用的措施如下
一、所有室内门打开.
二、南边窗户采用吸热储能的深色窗帘布.
三、温控器设在最低10度.
历经3个冬季考核,没出现小阳台冰冻现象
另外,特别提醒的是,大阳台换双玻的保温效果不如保留推拉窗好,空气是最好的隔热介质.
--
2006-02-15 16:09:29
此文章已经被查看444次
相关文章:
[回复]
[顶端]
2005-2006锅炉保温小结----没走一字,小阳台窗户边上另装有燃气热水器---没发现冰冻
-
pesticide
(463字节 阅读:444次 跟贴:7 2006/02/15 16:09)
收藏(空)
-
兔子猫
(阅读:61次 2006/02/15 16:12)
一定要注意小阳台的形式,如果阳台2面或3面是玻璃且锅炉距窗户太近,就要采取额外的保温措施
-
pesticide
(158字节 阅读:228次 2006/02/15 16:13)
另外问一个问题:我家锅炉的温控器最低只能设置在 11 度,为什么你们的能设置在 10 捏?我家的是庆东的炉子(空)
-
兔子猫
(阅读:132次 2006/02/15 16:13)
可能温控器型号不同,我看说明书,庆东温控器精度是+-2度,设在10度,意味室内温度降至8度,锅炉起动点火,此时阳台温度大概在6度左右(空)
-
pesticide
(阅读:151次 2006/02/15 16:21)
呵呵,看来要给小阳台使劲保温,外加电暖气加温,才省煤钱呀(空)
-
兔子猫
(阅读:125次 2006/02/15 16:23)
个人认为锅炉冻坏可能与排气管倒进冷空气有关,若仅是为了不让锅炉冻坏,可以将排气管与锅炉断开(有卡扣,很方便),当然锅炉也不用通电,明年我准备试验这方法,省得每月补水
-
pesticide
(27字节 阅读:162次 2006/02/15 16:31)
仅指保温防冻,若家里一直烧锅炉,就不用什么措施,阳台温度不会太低的,不会出险(空)
-
pesticide
(阅读:128次 2006/02/15 16:42)