结露的原理!
结露的原理

最近有很多zz都发现自家墙壁出现很多水珠,建筑上的专业术语叫结露。比较常见的现象有:
1。淡黄色的水珠,好多流了下来,墙上就留下一道道黄色的水印。
2。墙体表面潮湿,发霉,成黑绿色


一。原理分析

结露是与温度和含湿量两个因素相关的,也就是说,室内必须达到一定的温度和湿度才能产生结露现象。当相对湿度较高的湿空气与低于"露点温度"(即产生结露现象的临界温度)的物体表面接触时空气温度降低,水分析出而形成结露现象。



可以说,只有室内达到一定的湿度,并且“结露的临界温度线”从墙体退回到室内时,结露才能发生。


二。根本原因

可能存在以下原因:
1。“圈梁”、“门窗的过梁”不符合建筑要求,形成冷桥。
2。泡沫保温层不符合建筑要求,太薄。
3。墙角的泡沫保温板接缝不严。
4。墙体内存在湿气,排放不出去。降低了墙体的保温性


三。解决方案

一般无良的开发商和物业会建议业主:
1。别住人了。因为只有住人并且做饭时才能产生高的湿度。这个建议比较搞。。。
2。定期开窗通风。这样可以把室内的湿气吹散出去。比较强权,毕竟要改变个人的生活习惯
3。如果阳台结露,关上阳台门,防止室内湿气弥散到阳台,达到隔绝湿气的目的。比较强权,毕竟要改变个人的生活习惯
4。锅炉温度调高到20度,强行把“结露的临界温度线”从室内推回到墙体。这样一来,大大加大业主负担了。
5。等到第二年墙体内的湿气排放出去了,结露就不会出现了。


而咱们业主应该先分析出结露的真正原因:
1。如果墙角结露,可能是墙角的泡沫保温板接缝不严导致的,真正的解决方案是剥离泡沫保温板,重新贴上新的泡沫保温板就可以了。
2。如果是“圈梁”、“门窗的过梁”不符合建筑要求,相对比较麻烦。
3。如果泡沫保温板太薄,真正的解决方案是剥离泡沫保温板,重新贴上厚点的泡沫保温板就可以了。
4。如果墙脚结露,有可能是泡沫保温板接缝不严导致的,也有可能是墙体内存在湿气,或许第二年真的就不会出现结露了。

--