等 级:居民 |
经 验 值:50 |
魅 力 值:23 |
龙 币:84 |
积 分:56.7 |
注册日期:2006-02-20 |
|
|
|
说说我家燃气炉情况:水泵严重锈死,拆解水泵进行清洗后问题解决。拆解过程见贴内容:
基本上就是楼主总结的那几条
但由于俺家炉子问题比较严重
因此修理中的一个重要步骤楼主没有涉及到:
俺家炉子的现象是用改锥反复拧动水泵中间的黄色螺母后仍然不能打火
然后修理工将整个水泵分解开来
这个水泵结构并不复杂,部件也不多,拧开几个看得见的固定螺丝即可分拆
将水泵转子从机壳定子中拔出
可见水泵转子已经生满了黄色锈迹
从而影响了水泵正常运转
因此保护线路处于保护状态而使燃气炉不打火工作
用稍微粗糙的布和清洗剂对转子进行清洗
装入后可试着转动转子发现转动十分平顺
按原样装上之后一切都OK了
|
|
|
|