程远-老韩
等 级:高级居民
经 验 值:640
魅 力 值:138
龙 币:81
积 分:349.3
注册日期:2010-12-04
山谷家的情况,我去了几次,这几个问题都不是,建议您停止供暖后,联系我,我想给壁挂炉打压,这个要持续的时间长,怕现在耽误您采暖
家里冷,也没几天就停暖了,还是坚持几天吧 我的电话我信使您了,您电话我吧!!
2013-02-25 12:52:53
此文章已经被查看923次
相关文章:
[回复]
[顶端]
程远水电的韩师傅,我家壁挂炉最近总要补水,是不是有什么问题,找不到您的电话了,我的电话信使您了,请回我电话吧!(空)
-
沉睡的山谷
(阅读:1658次 跟贴:37 2012/12/19 00:27)
[跳过]
我没有收到您的短消息 我的电话在 论坛的广告里有 就是坛子的左上方(空)
-
程远-老韩
(阅读:627次 2012/12/19 06:59)
由于天气变冷 墙体收缩 地暖管子的主管道部分老化 出现经常补水的现象 就是地暖主管道坏了 尽早维修 避免漏到楼下
-
程远-老韩
(25字节 阅读:1140次 2012/12/19 07:01)
壁挂炉每天补水
-
新观察
(60字节 阅读:3055次 2012/12/20 11:44)
大部分漏水是在地下 地下的主管道漏了 炉子也有漏水的 打开看看(空)
-
程远-老韩
(阅读:794次 2012/12/21 09:16)
韩师傅,方便的时候请来家把废除的主管到里没用的水找工具吸上来吧,俺自己没有工具。(空)
-
沉睡的山谷
(阅读:670次 2012/12/28 12:56)
好的 明天您在吗(空)
-
程远-老韩
(阅读:561次 2012/12/28 20:02)
不是每天补水,是每周补水,已经换了主管道了。、(空)
-
沉睡的山谷
(阅读:547次 2012/12/28 12:55)
我去看看锅炉里是不是还有漏水的地方,因为清洗了,水里游气体析出,近期有可能掉压(空)
-
程远-老韩
(阅读:673次 2012/12/29 06:48)
呼叫韩师傅:我家的主水管换了,是否水压搞定还需要进一步观察,因为刚换了几天,但是有一个换主水管的遗留问题需要解决
-
沉睡的山谷
(267字节 阅读:829次 2012/12/22 08:15)
-
程远-老韩
(14字节 阅读:493次 2013/01/06 18:42)
韩师傅,前天你们小伙子来给补气了,但是今天早上看又掉压了,方便的时候您亲自来家里看看吧!谢谢!(空)
-
沉睡的山谷
(阅读:750次 2013/01/11 10:31)
不知道掉了多少(空)
-
程远水电
(阅读:574次 2013/01/11 15:24)
山谷,我家和你家一样,还没有修呢?方便给我电话我咨询你下吗?(空)
-
蘑菇_mogu
(阅读:596次 2013/02/17 09:26)
掉压补水有时是生活热水与地暖水管之间的电磁阀切换造成,尤其是频繁开关生活热水时,不要动不动就说地暖管道坏了。明显的接头部位滴水除外。(空)
-
zwshuke
(阅读:3365次 2013/02/17 10:42)
因为只有说坏了才能换件赚钱啊,还是换的二手件甚至是废件。(空)
-
蘑菇_mogu
(阅读:526次 2013/02/17 10:47)
我家现在还掉压呢,等着韩师傅回来再查一查,韩师傅回来了在网上告诉一声吧,大过年的我就不打电话了(空)
-
沉睡的山谷
(阅读:836次 2013/02/17 11:00)
您家的壁挂炉掉压,我已经去过几次,比较顽固,当时换管子的时候,主管道打压的确掉压,换后掉压速度减缓,主管道的确是坏了(空)
-
程远-老韩
(阅读:1112次 2013/02/25 12:45)
我这几年在流星花园维修的过程中 遇到过两家比较顽固的掉压,都查了很久,一个是香水百合家,换主管道后还掉压,多次检查,最后发现主热交换器上有个沙眼
-
程远-老韩
(24字节 阅读:1316次 2013/02/25 12:47)
还有一家是顽固掉压,警察家,在我之前有个阿里斯顿厂家的查了一年,没查出,去年我接手,查了很久,最好给备用水箱补气后,不在掉压(空)
-
程远-老韩
(阅读:730次 2013/02/25 12:50)
山谷家的情况,我去了几次,这几个问题都不是,建议您停止供暖后,联系我,我想给壁挂炉打压,这个要持续的时间长,怕现在耽误您采暖
-
程远-老韩
(112字节 阅读:923次 2013/02/25 12:52)
换地暖管要把木地板敲开,水泥地板砸了换?费用得多少啊?
-
colin_fox
(18字节 阅读:1269次 2013/02/17 14:03)
不是在地下换的,是在地上换的,1000多,不过目前还是在狂掉压(空)
-
沉睡的山谷
(阅读:631次 2013/02/18 10:23)
换了地暖管道仍旧是狂掉压,显然是,地暖管道换了也没有用。问题在于你的生活用水使用不当。你应该把生活用水出热水管阀门旋转到45°位置。并且,在大量使用热水的时候,不要大量使用冷水。
-
河江
(319字节 阅读:2720次 2013/02/23 21:40)
生活水和地暖连着的么?(空)
-
流星新新人
(阅读:812次 2013/02/24 08:43)
两者之间连着压力阀,当地暖管道补水太多,水压超过允许范围,地暖停止工作,咋办?
-
河江
(235字节 阅读:3181次 2013/02/24 17:55)
流星花园的阿里斯顿18KW的壁挂炉,采暖水和生活热水是不通的,水压表体现的只是采暖水系统的压力,不会出现两个系统互相借水的现象(空)
-
程远-老韩
(阅读:2669次 2013/02/25 12:55)
流星花园三区使用,05年产品 阿里斯顿壁挂炉 小英雄(MICROHERO)系列 24千瓦,产地 无锡市新加坡工业园区,产品型号 JLG-26-MICROHERO 24 NG。
-
河江
(696字节 阅读:2682次 2013/02/25 14:43)
您很专业(空)
-
程远-老韩
(阅读:524次 2013/02/25 20:27)
流三还是18的多 24的很少见了 只有几个大户型的有 24的炉子好啊 质量很不错(空)
-
程远-老韩
(阅读:613次 2013/02/25 20:28)
我家的生活水一直是45度的,所以应该和生活水不相干,麻烦韩师傅找时间来家里再研究一下吧,虽然可以使用,但是因为经常掉压还是很担心(空)
-
沉睡的山谷
(阅读:750次 2013/03/01 14:30)
壁挂炉生活用水管道有两根,分别是进冷水和出热水,两者之一的阀门转到45°位置,都能够避免洗冷水澡。如果转的是进冷水阀门,那么,每次洗澡都会使地暖管道掉压。(空)
-
河江
(阅读:5611次 2013/03/03 18:16)
回复洗澡水
-
新观察
(125字节 阅读:809次 2013/03/04 16:59)
洗热水澡时不时变成冷水澡,原因是,冷水来不及烧热就被送出来了。正确的解决办法是,把出热水阀门转到45°。如果把进冷水阀门转到45°,也能避免冷水澡,但是会使地暖掉压。(空)
-
河江
(阅读:1330次 2013/03/04 23:12)
学习了!谢谢你哦!请问地暖和生活用水的大钮调到几档最好?(空)
-
悠然自得
(阅读:724次 2013/03/06 10:39)
地暖火力选择挨着0那档,我的是MINI,挨着MINI是1。生活用水火力调节到洗澡舒适,我的是3。(空)
-
河江
(阅读:915次 2013/03/06 11:31)
谢谢咯!(空)
-
悠然自得
(阅读:470次 2013/03/07 09:01)
韩师傅,刚才把我家的地址和我的电话信使您了,请您本周末过来给看看,如果这周末没时间,下周也可以,只是请您本人来给检查吧,您手下的小孩还是免啦。先谢了!期待问题今早解决!(空)
-
沉睡的山谷
(阅读:645次 2013/03/01 14:33)