求助:壁挂炉加水加多了,水压过高怎么办,如何能放水呢?
(无内容)
2013-12-11 00:00:41
此文章已经被查看15114次
相关文章:
[回复]
[顶端]
求助:壁挂炉加水加多了,水压过高怎么办,如何能放水呢?
(空)
-
eezhu
(阅读:15114次 跟贴:4 2013/12/11 00:00)
把生活用水进冷水管阀门关闭,然后大量使用热水,直到地暖管道水压下降,地暖开始工作。(空)
-
河江
(阅读:476次 2013/12/11 23:05)
壁挂炉降压,关掉自来水总开关,打开水龙头放热水,这时不出水,打开壁挂炉补水开关,水龙头开始出水,注意压力表降压(空)
-
liusping
(阅读:626次 2014/01/05 00:04)
那要看你锅炉是什么牌子的,这样锅炉里的软水容易造成生活水的污染,应该算是锅炉的设计缺陷,但是庆东锅炉补水阀上有防止采暖水回流的设计(第二代、第三代有),云趣一的、三合庄的就没有这种设计。(空)
-
追查
(阅读:627次 2014/01/07 17:37)
如此说来,地暖管道和生活用水管道之间,确有压力阀连接着,地暖管道水有可能流到生活用水管道,造成地暖管道水压下降。(空)
-
河江
(阅读:395次 2014/01/05 05:54)