我住A区,带温控,炉子感觉不错。
我把
下班时间温度定在19度
上班时间定在9度
睡觉时间定在15度
精度定在2
实际效果:
晚上炉子烧到客厅20-20.5度才停下来,全天室内温度能保持在19度,最低我听家里人说是通风时到过17度。一天让家里人通3-4次气,所有窗户全开。总时间有1个小时,是早晨10分钟,中午一段时间,还有做饭时间。
地暖比一般方法舒适,一般认为感觉上高出4度,比如16度相当于20度的感觉。我看了一下家里的湿度,长期控制在40-70之间,属于舒适。感觉还不错。
天然气消耗:
从2005年10月20日到11月10日总共用了60.4方气,昨天晚上刚查的,这其中包括做饭用的气,感觉用的很省了。所以昨天让家里人买了500方气。上次有个小伙给我连温控线,告诉我说有住一层的用户一个冬天同了900方气,我住4层应该要好些。我还在看,不知道天气再冷一些会怎么样。
我估计有些人用得费可能是因为可能没加温控,我看自己的记录上刚开炉子没连那根线(也就是说全手动开关)我一天用大约7-8方气,找人接了线就好多了,C区应该是开发商为每户提供了温控器,大家可以检查一下线接了没有。
另外,可能是总通风的缘故,这个温控测的是气温,而且只测客厅,你自己琢磨琢磨吧。
保温测试:我把房间关严,差不多一整天保温掉了1度,好象国家标准是半度/24小时,不过我还满意,毕竟比家里的老房子要好多了。
我以前用的全是集中供暖/一般暖气。
过了今冬我就能得到结论给个综合评价了,现在感觉不错。
|
|
|
|