大家来看看墙体结露长毛的真正原因 如何解决的真正方案
日常生活中的结露机理并不复杂,就是物体表面温度低于室内空气水分达到饱和蒸汽压的温度,导致水气在物体表面凝结出来,如夏天冰镇啤酒瓶表面形成的露水,主要影响因素是温度和湿度。
建筑结露,不但墙体表面会结露,墙体内部也结露(因为墙体材料透水气),若仅仅是墙体表面结露,随室内外温度的提高,很快会蒸发掉,真正的墙体结露,主要都是由墙体内部结露引起的;虽然道理都一样,但涉及的因素要复杂得多。影响墙体结露的因素,从外因来说,包括室内外温度、湿度;从内因来说,包括墙体透气性能、导热性能,需根据当地的温度、湿度、各相关墙体材料的透气性能、导热性能,来计算墙体内部气体的温度、湿度,如果墙内某一点的水气蒸汽压超过相应温度的水气饱和蒸汽压,就会形成墙体结露。
多数技术文献认为墙体结露是由热桥造成的,采取的措施也主要是加大热桥部位的保温,根据BEED软件的结露计算发现,热桥只是把墙体结露问题更严重、更突出地暴显出来,并不是造成墙体结露的本质原因,因为有些时候,即使没有热桥,墙体也会结露。

2.常见墙体结构的结露计算结果
根据BEED软件所作的墙体结露计算,发现:
算例1.纯钢筋混凝土结构墙体,内外表面既不抹灰也不加保温,只要室内温度能达到标准,无论多厚,都不会结露。(常年潮湿的公共浴室,另当别论)
算例2.钢筋混凝土结构墙体,室外一侧完全袒露,既不抹灰也不加保温,室内加抹灰、砂浆或者保温层,这种墙体在徐州以北的北方供暖地区一般都会结露;这种墙体若在上海等夏热冬冷地区,如果内部抹灰层厚度比较薄,就不会结露,但如果内部抹灰层较厚或者有内部保温层,就会结露;这种墙体若在福州等夏热冬暖地区,如果内墙仅仅是抹灰,一般不会结露,但如果内墙有保温而且达到一定厚度,墙体也会结露。
算例3.钢筋混凝土结构墙体,室内一侧完全袒露,既不抹灰也不加保温,外侧抹灰、砂浆或者保温层,这种墙体即使在东北,只要室温能达到国家标准,一般都不会结露。
算例4.钢筋混凝土结构内外两面都有抹灰、水泥砂浆或者加装保温材料,这种结构墙体最常见,一般室外一侧表面保温层的热阻越大,透气性越好,越不容易形成结露;而室内一侧表层材料的热阻越大,透气性越好,反而越容易形成墙体结露。内外层综合作用,具体是否结露,需要通过结露计算才能确定。
在做房屋装修时,如果自行加大内墙保温,反而容易导致墙体结露。
算例 5.钢筋混凝土结构外镶嵌石材,中间有一层聚苯板隔热层,这种两侧致密,中间疏松的夹心结构墙体,若在北方地区也容易结露。外边的石材越厚,越容易结露,内部钢筋混凝土和聚苯板越厚,越有利于减轻结露,内外层综合作用,具体是否结露,需要通过结露计算才能确定。

3.墙体结露规律分析
根据BEED软件的结露计算发现,墙体材料透气性能是影响建筑结露的最重要因素,其次是温度和湿度,总结上述算例,发现以下墙体结露规律:
(1).内外结构密度一致的墙体,无论是否能达到保温要求,只要室内温度能达到标准,这种墙体在一般情况下都不会结露。
(2).如果沿墙体热量传递方向(从内墙到外墙),墙体各层材料的透气性依次越来越好,水气能顺畅地透散出去,只要室内温度能达到标准,无论墙体是否保温,也无论墙体内部是否有热桥,这种墙体在一般情况下都不会结露。
(3).如果沿墙体热量传递方向(从内墙到外墙),只要某处有一层材料由疏松变致密,导致墙体透气性能降低,阻碍气体渗透,这种墙体就有可能会发生结露,如果该处的外保温性能再比较差,就容易导致墙体结露。
所谓热桥结露,就属于这种情况,因为热桥材料都比较致密,而热桥靠室内一侧有一层疏松的抹灰或砂浆层,室内水气能透过此疏松材料层,遇到墙内比较冷的热桥就会结露。
(4)墙体若存在结露结构,室内外温差越大,室内越潮湿,越容易形成墙体结露。
越是北方高寒地区,越容易发生墙体结露。但南方地区潮湿,若沿墙体热量传递方向,材料透气性骤然变小,且保温不好,也会形成墙体结露,进而发霉、长毛。

4.墙体结露机理分析
如果墙体高温一侧材料比较致密,墙体低温一侧材料比较疏松(如外墙保温),透气性、保温性能都比较好,疏松材料层内侧墙体与室温之间的温度梯度较小,这时,即使墙体内部有热桥,一般也不容易发生结露。
如果墙体高温一侧材料比较疏松,低温一侧材料比较致密(如钢筋混凝土),透气性差,对水气来说,沿致密材料内表面至高温一侧的这一层疏松材料,就相当于是通透的,从致密材料表面到室内之间的温差也比较大,室内水气透过疏松的内保温材料,遇到温度比较低的致密材料,很容易形成墙体结露。如果沿致密材料内面至高温一侧的这一层疏松保温材料被去掉,致密表面温度与高温一侧之间的温差很小, 一般倒不容易形成墙体结露,所以,整体都是钢筋混凝土结构的建筑墙体,即使保温不好,也不会结露,只是能耗比较高。
热桥结露道理也一样,因为热桥材料比较致密,透气性差,导热性好,如果热桥直接露到室内,热桥内表面温度并不低,反而不容易形成结露,如果热桥内侧涂抹一层疏松的砂浆或保温材料,热桥内表面温度因而比较低,该点的绝对湿度与周围差不多,但相对湿度会比较大,所以,这种热桥内表面附近很容易形成墙体结露。
由此看来,墙体内部沿传热方向,存在阻隔水气渗透的墙体结构,导致水气聚集,这是造成墙体结露的内因,其次是存在能使墙内水气达到饱和蒸汽压的温差,这既与墙体保温结构有关,也与地域气候环境有关。墙体内部热桥,既阻隔水气渗透,导热性又好,所以,热桥部位更容易形成墙体结露,但热桥并不是造成墙体结露的本质原因。

5. 避免墙体结露的设计建议
总之,沿墙体热量传递方向,只要存在由疏松而变致密的墙体结构,就会对水气渗透形成阻隔作用,就有可能形成墙体结露。若能减薄或去除致密层靠热墙一侧的疏松材料,或者做好冷墙一侧墙体的外保温,一般可以消除墙体结露。
如果想在冷墙一侧消除墙体结露,就要加大冷墙一侧墙体的疏松度、厚度,可以在冷墙外侧选用热阻大、透气性好的保温材料,加大保温,减小内部墙体的温度梯度;
如果想在热墙一侧消除墙体结露,应尽可能去除热墙一侧的疏松材料,加大热墙一侧墙体的致密度,选择热阻更小、致密性更高的材料,如混凝土、瓷砖,石材、玻璃甚至加一些防水措施,减小水气向墙体内部的渗透。
如果设计要求钢筋混凝土材料两侧都要有疏松材料层(如抹灰、水泥砂浆或者保温材料),应尽可能减小热墙一侧疏松材料层厚度,加大冷墙一侧的外保温及疏松度。热墙一侧疏松材料层越厚,越需要加大外墙保温,来降低热墙一侧疏松材料层的内外温差。
如果想在外墙装石材,同时还想在墙体中间做隔热,要尽可能选择薄一些的石材,同时要做好内部疏松隔热层和钢筋混凝土层设计,否则也容易结露。

具体设计应根据当地的湿度、温度等气候条件,各层墙体材料的透气性、导热性,以及各层墙体材料位置、厚度、排列顺序,进行细致地结露计算,才能精确地判定设计方案是否存在墙体结露问题。
BEED软件的墙体结露计算模块是依据《民用建筑热工设计规范》GB50176-93规定的结露计算方法开发的。