《龙博苑》显示文章详细内容:
[展开]
[回复]
[网址]
[举报]
[屏蔽]
威廉
顶楼主,我刚下单买了电容,准备自己换电容一下。
电容没换前,每次上电手动用螺丝转动一下电机,也能把电机启动起来。今天刚发现能这样临时解决。
2019-07-10 23:33:46
此文章已经被查看10739次
系统提示:此篇文章由观网触屏版发送。
相关文章:
[回复]
[顶端]
4元钱修复庆东锅炉“02”报错故障。
-
jeanway
(6373字节 阅读:1069次 跟贴:3 2012/12/07 16:32)
顶楼主,我刚下单买了电容,准备自己换电容一下。
-
威廉
(135字节 阅读:10739次 2019/07/10 23:33)
【上电手动用螺丝转动一下电机】危险! 断电手动用螺丝刀转动一下电机(空)
-
铁梅
(阅读:283次 2019/08/11 10:38)
启动电容一般不会坏。02故障是循环水障碍,在管路畅通的时候出此故障,大多是循环泵抱死......
-
铁梅
(255字节 阅读:257次 2019/08/11 10:35)
您必须登录论坛才可以发表文章:
用户名:
密码:
记住密码:
(
忘记密码
注册
)
版权所有
回龙观社区网
经营许可证编号:京B2-20201639 昌公网安备1101140035号
举报电话:010-86468600-5 举报邮箱: