AO 史密斯锅炉只烧但水不循环的问题解决案例
锅炉开了好久了,但家里温度一直是19度,不是太冷也没在意,前天晚上LD说今年怎么发觉这主卧的暖气片没热过?后来检查才发现,锅炉每天都烧一会儿,但水不循环,过了红色的小泵后管子就很凉,在离锅炉最近的暖气片上通过放气阀放水,放了半盆摸暖气片才有热的感觉,这就说明水泵有问题。上网搜了好多有关帖子,都说是温控/泵的原因。
按猫头说的检查方法: 关闭厨房插座电源,打开温控,将LH短接,再通电,看看锅炉是否正常运转。我打开了温控,但以前买的测电笔找不到,不敢轻易试就放弃了。
第二天呼叫猫头换温控,猫头19:50到家,很专业的行头,各类工具全随身携带,一进家门就开始拆旧温控装上新的,通电,泵不转...这怎么办?难道真的是泵坏了?900个大洋啊...猫头说短接试试,又拆下新的温控,直接短接通电,泵还是不转,猫头说这东西不容易坏。我问他泵(泵是倒着安装的)靠墙那面有个类似阀门的东西干嘛用的,是调节水量的吗?他走过去转转,突然听到水流的声音了,泵也开始转了,看来真是那个东西缘故。猫头说那是泵的转速控制,有高中低三档。后来我试了试,必须转到正确档位上(这东西有点不足之处,能转大概210度,但档位处没有明显标记,转起来不好确定是否到位),不然泵就不转。可我前天晚上试过这个东西不管用,可能是我的温控确实坏了所以我在前天晚上转动它时不管用。后来确定是第一温控坏了,第二档位不对。猫头又仔细介绍了海林温控的使用方法,温控确实很好用。谢谢猫头。