《云趣园》显示文章详细内容: [展开] [回复] [网址] [举报] [屏蔽]
vickusth
vickusth目前处于离线状态
等    级:居民
经 验 值:43
魅 力 值:24
龙    币:35
积    分:39.7
注册日期:2010-02-10
 
  查看vickusth个人资料   给vickusth发悄悄话   将vickusth加入好友   搜索vickusth所有发表过的文章   给vickusth发送电子邮件      

怎样自己维修庆东燃气壁挂炉详细图解
我家的燃气壁挂炉是庆东牌JLG27-200(D)型,在使用了5年多的时间后终于罢工了,开始是暖气片温度不高,只有靠近锅炉的两组有温度,远端的几组暖气片根本不热,估计是分水器之后的管路堵塞,于是关闭两组分水器开关,只留一组开通,果然有点效果,远端的暖气有了点温度,但是只热了暖气组的上半部分,而且温度也
只有38°左右(也就是人发烧的温度,呵呵~)。赶紧打电话咨询庆东锅炉维修服务站,得到的回答是“三通阀坏了”需要更换,咨询价格,回答是三通阀180元,人工费50元。放下电话仔细想了想,不对呀,三通阀是对供暖水和供热水进行转换的,这与温度不高本身没有什么关系呀,莫非是三通阀损坏把供暖出水口堵了?那就试一试热水怎么样,实验结果是热水也不热,只是温水。这就怪了,真的是三通阀坏了吗?于是决定打开锅炉,拆下三通阀看的究竟。见下图:



三通里面很干净,没有水垢和堵塞物,球阀也完好无损。


减速电机运转正常,凸轮没有松动,微动开关完好无损,检查结果三通阀门是好的。

经过检查,否定了三通阀损坏的判断,那么问题出在哪儿呢?将三通阀装回原位,再次开启锅炉,锅炉这时候不断地在长时间运行,而燃烧器却只燃烧10秒左右就熄灭了,火苗短小燃烧没有力量,过一分钟再次点燃,

从观察孔中看到的燃烧室内部情况

而水泵却不停的运转,如此反复,分析原因是水路流动不畅,造成热交换器内的水流动过慢,温度升高迅速,导致传感器很快高温而热保护,自动关闭燃气锅炉停止燃烧。

热交换器U型管上的温度传感器

几个小时过去了,暖气片依就不热,供暖出水口温度较热,但到了分水器下边的管路却没有什么温度,分别关闭和开启其他两组分水器开关(只留一组开启),故障依旧,这时就怀疑水泵是否有问题,热水送不出去,压力不够,导致暖气不热。于是又打开水泵检查,结果水泵也很好。到这时候有点丈二和尚摸不着头脑了,既然分水器的上端是热水,到下端热量传不下去,说明水路有堵塞流动不畅,加上分水器下端的PPR管箍连接处有滴漏现象(施工质量问题),想到是不是那里有水垢堵塞了管路呢?事已到此,只能一鼓作气了,没有拆卸分接头的工具,就跑出去花15元买了一把管钳子,干脆打开它,把损坏的管箍接头换掉,至此已经开始大动干戈了,哈哈~

天啊!都堵成这个样子了!!!虽然镜头抖动了一下,没有拍清楚,但是还是能看到严重的堵塞情况。


整个管口几乎都被堵死了


取下堵塞物才看清,原来是施工人员用轮胎橡胶做的密封垫,受热后膨胀变糟的情形,太坑人了,简直是恶性肿瘤样的堵塞物,愤怒!!!


管道内的施工杂质(PPR塑料管的热熔残渣)


换一个角度看看这两个肿瘤


清洗分水器


截掉供热水管漏水的管箍部分后,重新热熔焊接分水器。


裁截下来的原系统热熔管箍,十分糟糕,上下都漏水。

做完以上工作,装好系统,加水、排气、点火,本以为把系统修好了,可就在我满怀希望的时候,突然劈劈啪啪锅炉似乎要爆炸了似得一阵乱响,眼看着水泵出水口处的水反向被气压顶了回来,赶紧的关电源,回头一想,不对呀?水泵应该是向外供水的,是什么力量能够使水克服了水泵的压力把水倒流呢?而且速度很快,明显的就是水开锅了,热蒸汽压力顶得管路、水箱劈啪作响,为什么水不向正方向供水呢?分析就是出水方向发生了堵塞,热蒸汽只能通过另一个方向释放压力,这也就是我看到的回水现象。热交换器的出口管堵塞了,这怎么办?赶紧再次打电话咨询庆东锅炉维修服务站,得到的回答是“热交换器坏了”需要更换,经过咨询价格,回答是热交换器480元,人工费50元,天哪!怎么这么贵呢?一不做二不休,打开燃烧器检查,见下图:

首先关闭燃气阀门


关闭进水阀


放掉水箱里面的水后,关闭供暖出水、供暖回水阀门。

取下供暖回水阀门边上过滤盒上的U型金属卡子,向下取出塑料过滤器,清洗干净后重新装回去。旋开水泵下方的排水塞,排出泵中积水,再重新拧回去。


拔掉水箱上水位传感器插头


拆开所有与水箱连接的接口、接头。


摘开供水管、三通接口、水泵接口。


卸掉水箱


拆开热交换器两根软管的接头,看到管口含水垢的水滴。


另外接一段软管


用塑料袋将暴露的关口盖好,将软管口朝上灌入干净水,然后用嘴猛力吹,想用水将热交换器中的沉淀物和杂质清除,结果根本吹不动,证明热交换器内部确实堵塞了,终于找到了问题所在,可是,看着好好的东西就这么报废了?实在是不服气,不行,还得看看到底堵在什么位置上了?


找来一根铅丝,伸进热交换器的出水口中,刚伸进去没多少就推不动了,终于发现了堵塞的位置,离出水口约10公分左右,并且掏出了一些堵塞物和杂质,本想用力捅开堵塞物,才发现根本捅不过去,堵塞的很死,很无奈,看着窗外刚下的雪,屋里的温度越来越低,看来是只能花银子才能解决了,唉~~ 郁闷呀!!!

看了看表,已经是上午10点钟了,无奈,再次拿起电话拨通了庆东服务站的电话,要求更换热交换器,对方说:“今天不行,师傅都出去了,只能明天下午3点才可以过去修理。”我的乖乖,这不明摆着要挨冻了吗?良久,在烟雾缭绕的思虑中,心想,反正是要更换了,何不再努力一下看看能否打通堵塞物,说干就干,找来了手枪钻、锉刀等工具,一比划又晕了,哪里有那么长的钻头呀?本想找一根铅丝打直了用,偏巧看到了电焊条,哈哈,天助我也,立刻将电焊条外面的药皮敲掉,然后用锉刀将一头锉扁,制作了一个超长且有弹性弯曲功能的特制钻头,


一把锉刀、两根电焊条,敲掉电焊条的外药皮。


将一头锉扁,制成钻头。


电钻一启动,立刻就通了,钻头伸进了管内。


左右、上下来回抽动钻头


向四个侧壁方向用点力,使钻头能够清除到管壁上的水垢。


边钻边向外掏,尽量掏出污垢,然后重新灌水吹出污垢,至此热交换器被救活了。


清洗出的脏水


清洗出的污物
热交换器清理完了,又发现燃烧器内的风机上方有很多杂质和灰尘,索性找来一支毛笔,清理出灰尘和杂质,以防堵塞燃气出气孔,影响锅炉燃烧。见下图:

看到排风机上方气室的尘土和杂质


颗粒很大


用毛笔清扫


脏东西还真不少呢

恢复所有的连接,把水箱、三通阀门、热交换器软管、水位传感器插头装回原位。修理到此,似乎已经大功告成了,可一想,热交换器里面都能有堵塞物,供暖系统里肯定有不少沉积物和杂质,干脆都清理了,以防后患。说干就干,立可开车出去从朋友那里借来气泵、买来管道变径接头,组成了一个简易的清洗管道系统。


气泵


将气泵接到上端,污水从下端通过软管连接到室外。

利用买来的接头,将气泵与分水器的上端的活接连接,利用气泵的4~8个大气压力形成上水压力输入端,下端把供暖回水管活接头摘开,插入一根塑料软管引到室外。


通到室外的软管正在喷水

系统连接好后,先关闭分水器上的两个回路,只留一个回路开启,给气泵通上电源,气压表达到8个大气压力时,开启气阀,即刻就有水从软管中喷出。等到把暖气片和管路里面的污水全部喷出干净后,再清理另外两个供暖回路,直至全部清理完成。


管内排出的污水

把系统重新完全恢复好,按正常供暖使用进行加水、排气,直至所有的暖气片都装满水(这时的锅炉要保持运转),过几分钟后,再次排气。


稳定燃烧的火焰

这时可以看到,一切都恢复如新,锅炉长时间不间断的燃烧加温,所有的暖气片都升温很快。到此,再做最后一步工作,就是重复排水一次,彻底的清理重新加水时冲下来附着在暖气片内壁、管路内壁的杂质杂物,做完这些,再次加水、排气、运行、再排气、再运行。


修理完成后的壁挂炉

这是最欣慰的时候,室温升高很快,两个小时后,室温已经从12°升高到了17°,盖上壁挂炉的盖子,一切都仿佛没有发生过,只有水泵和风机的运转声在轻快的歌唱,呵呵~~ 大功告成了!!


大功告成两小时后的室内温度


修理壁挂炉时用到的工具


要想看全部图片,请浏览如下网页:该网址不再展示
(此文由vickusth在2010-02-10 23:16:45编辑过)

『声明:以上内容为本站网友《vickusth》原创,转载需征得原作者同意并注明转载自www.hlgnet.com』
2010-02-10 22:17:21   此文章已经被查看11016次   
 相关文章: [回复]  [顶端] 



  您必须登录论坛才可以发表文章:
 
用户名:   密码:   记住密码:    (忘记密码 注册




版权所有 回龙观社区网 经营许可证编号:京B2-20201639 昌公网安备1101140035号

举报电话:010-86468600-5 举报邮箱: