是火一停,马上就回零吗?
你说的这个症状判断不太好,有可能是定压罐的问题

水烧热以后,体积是膨胀的,所以超压排水,然后停炉之后水凉了,体积收缩,如果定压罐没有给个压力在回水上,有可能压力表那没有压力。(因为史密斯的压力表都装在炉的上方)。

如果确认没有漏水的话,你不补水烧烧炉子试试,看看压力会不会回正常值。

--