史密斯原装温控器的硬件成本不会超过30元,去年更换375元已是过分,今年598元真是疯狂!其实其原理及其简单。
史密斯原装温控器控制的只是循环水泵的开关,室内温度低于设定的温度时接通循环水泵的电源,反之则切断电源;而炉子的点火和燃烧和它没有关系,是自己根据炉内温度和压力控制的。
所以你可以看到三根粗电线引到温控器上,上面的是220V火线,下面的是地线,中间的是所谓控制线。室内温度低于设定的温度时,就是旁边的一个继电器(蓝色的方块)接点接通220V火线和控制线,循环水泵就有电源了,可以把炉内的热水打到室内的暖气片上;室内温度达到设定的温度时,继电器接点跳开,循环水泵失去电源,就不运转了。
继电器的控制是用LM358的运放做的,比较测量温度和设定温度决定继电器的输出。而测温用的是热敏电阻(精度不可能高)。温度设定旋钮实际上是调节一个可变电阻。
温控器有问题很有可能是因为时间长了,热敏电阻逐渐失效,或者可变电阻的接触阻抗增大引起,可以取下旋钮,剪掉挡住30度的小白疙瘩,把温度调到32~35度的位置(35度到头了,此时阻抗为零),循环水泵一定会启动的!
此电路中其他部分并不容易损坏,总价十分低廉(不会超过30元)。我觉得史密斯在配件利润已经很高的情况下,还不断提高其配件价格,是一种不自信的表现,因为锅炉其他部分也逐渐到其寿命,用高价格迫使用户更换新炉。大家可以考虑在适当的时候更换锅炉。
|
|
|
|