我的判断:
。如果设定温度比实际室温高很多炉子才启动,估计温控器有问题,估计是温度传感器有问题了。
。每天用气量过大,可能的问题为:
管道内有气体。你可以手工排气——炉子顶部有个带帽的小东西,那是排气阀,用个尖东西统统通过,然后再拧开暖气片旁边的排气阀排排水。要注意防止烫伤
管道内有堵涩现象,通过炉子下方的排水阀排排水(!!不要用安全阀排水!!),看看水脏不脏。如果水脏,排排,再补上。
房屋保暖性不好,保温层有问题。
下面两条的可能性不大,做为参考吧:
炉子自身控制系统有问题(或者是排风口方向有问题),造成频繁起停。
进水阀有问题,不停补水。(但是估计此毛病应该没有,如要是这样的话,炉内压力应上升,安全阀就该动作了。)
如果上述操作无效,叫smith的人来看看吧。
|
|
-- |
|
|