忽悠一下子西门子的室内温度控制器,AO史密斯锅炉用户青筋
我来说明一下西门子的温度控制器,就以REV15为例
首先,AO史密斯的温控器的温度传感器是半导体形式的,和西门子REV系列的电子温度传感器不可同日而语.
其次:AO史密斯的温控器烧的一定温度就能停下来没错,但是这只相当于REV15六个工作模式中最简单的一个.
而且AO史密斯的控制器的传感器精度低(1.5度左右,REV15是0.2度)控制惰性比较大,也就是说你如果设定到20度,结果室温烧到23度还不能自动停止,而且室温低到17度时还不能自动启动.看上去精度1.5度也足够用可,可屋里的温度提高一度要多烧多少气呢?!
举例子说明REV15的工作:
猫头的生活比较有规律:每天都大约6:30起床,7:30出发去上班,大约17:00下班,18:00到家,23:00睡觉(值班关门不包括).周末睡懒觉,在家家务等.
选用REV15的24小时2次升温的工作模式,将第一次升温确定在06:00-07:00,将第二次升温确定在17:30--22:30.将舒适温度设定在19度,节能温度设定在14度.(设定很简单,10分钟搞定)
每天
06:00----REV15将自动启动锅炉将室温烧到设定的19度(如果室温高于19度,REV11将不会启动锅炉)烧到19度后自动停止.
06:30----猫头起床的时候房间应该比较舒适了.
07:00----REV15将自动停止锅炉(除非此时室温低于14度).地热的温度将保持到7:30
07:30----猫头出门.
07:00----17:30这段时间如果室温底于14度REV11将自动启动锅炉烧到14度为止(一般冬天白天的室温不会太低).
17:30----的时候REV15会自动启动锅炉烧到19度迎接猫头回家.
18:00----猫头回家,感觉温度比较舒适.
22:30----REV15自动停止锅炉并将温度维持在14度左右.地热的温度会保持到23:00
23:00----猫头上床盖上棉被.第二天同样循环如此
到了周末,REV15可以自动识别并转换到周末模式,配合猫头的起居时间.(猫头周末习惯睡懒觉哈)
每天随时可以手动调整REV15的工作状态
REV15的编程可以按照每周为一个周期的编程,一般称5+2编程(即5天工作2天休息).
不知道我说的明白不
可以发邮件索取产品的详细说明,猫头的联系方法:,QQ:10959441
|
|
|
|