水路改造改完管后,为什么及如何做打压试验
进行水压试验,主要是要确认其熔接状态是否良好,消除隐患。
具体步骤
1 试压前应关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表。
2 将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。
3 加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于10分钟。
4 升至规定试验压力后,停止加压,稳压半小时,观察接头部位是否有渗水现象。
5 稳压后,补充至规定的试验压力值,15分钟内的压力降不超过0.05MPa为合格。
6 试压结束,必须做好原始记录,并签字确认

--