分析“塑钢门窗”安装时容易出现的问题、原因及应对措施
一、门窗框整体钢度差
  (一)现象
  推拉或启闭门窗或遇到大风天气,门窗框晃动。
  (二)原因
  1.型材选择不当,断面小,强度不够。铝合金门窗材料的防范不符合要求。塑钢门窗料质量不合格。
  2.塑钢门窗的内衬钢配置不符合标准,(一般钢内衬要用1.20,但因为安装上去业主看不到.好多商家就用不合格的给业主安装)钢材壁薄、强度差;内衬钢分段插入,形不成整体加强作用;内衬钢与塑料型材连接不牢等。
  3.安装节点未按规范规定。
  4.没有根据不同的墙体采用不同的固定方法。
  (三)措施
  1.门窗框型材规格、数量符合国家标准。铝合金型材的外框壁厚不得小于2.4毫米。塑钢窗料厚度不得小于2.5毫米。
  2.检查塑料型材外观,合格的型材应为青白色或象牙白色,洁净、光滑。质量较好的应有保护膜。
  3.根据门窗洞口尺寸、安装高度选择型材截面,平开窗不小于55系列,推拉窗不小于75系列。
  4.严格按规范规定安装,确保牢固稳定。

二、门窗渗漏
  (一)现象
  1.门窗框与四周的墙体连接处渗漏。
  2.推拉窗下滑槽内积水,并渗入窗内。
  (二)原因
  1.门窗框与墙体用水泥砂浆嵌缝。
  2.门窗框与墙体间注胶不严,有缝隙。   3.门窗工艺不合格,窗框与窗扇之间结合不严。
  4.窗扇密封条安装不合格,水从窗扇玻璃缝中渗入。
  5.窗外框无排水孔。
  (三)措施
  1.门窗框与墙体不得用水泥砂浆嵌缝。应弹性连接,用密封胶嵌填密封,不能有缝隙。
  2.安装前检查门窗是否合格,窗框与窗扇之间结合是否严,窗扇密封条安装是否合格。
  3.窗框与洞中留有50毫米以上间隙,使窗台能做流水坡。
  4.外框下框和轨道根应钻排水孔。

三、门窗色差明显
  (一)现象
  相邻门窗或窗框与扇颜色不一致。
  (二)原因   材料非同一工厂产品,或同一批产品,或不同材质等级的产品。
  (三)措施
  1.选购型材应使用同一厂家产品,并一次备足料。
  2.下料前注意配料颜色,避免色差大的材料用在同一门窗上。

--