PP—R安装注意事项!!!
PP—R安装注意事项!!!
1、 当使用带金属螺纹的PP—R管件时,白色的生料密封带必须用足,以避免从螺纹处漏水。
2、 过分拧紧带金属螺纹的PP—R管件,可能会出现裂缝而导致漏水,必须注意不要过分拧紧。
3、 为了防止可能出现的细小裂纹和管道损伤,确保工程质量,在使用前最好把管道端部4-5厘米的长度切掉。
4、 一般都要对焊接部分作一些小的纠正,化正角度可达5度,在焊接完成后要进行修正,如果不及时就会导致缺陷的产生。
5、 当用于输送热水时管道的膨胀特性已经早有说明,在计划和安装过程中一定要考虑这种膨胀特性。如果管道暗敷在墙中,就不必要进行补偿,而明敷的管道的膨胀就非考虑不可,用利用管道的方向改变点来适应这种膨胀。用细心选择固定点的方法把长管道分成不同的膨胀区。在管道的夹紧点、墙架、隐式阀门和不隔离的嵌入管都是各种固定点。
6、 暗敷管道暗埋前必须先进行压力测试。
7、 管道安装结束应注意成品保护,不要受建筑涂料污染,管道不得作拉、攀、搁、吊支架使用。
8、 在冬季严寒地区施工应注意PP—R管道的低温脆性,应避免踩压、敲击、碰撞、抛摔。