《家居装修》显示文章详细内容: [展开] [回复] [网址] [举报] [屏蔽]
亿隆装饰
亿隆装饰目前处于离线状态
等    级:资深长老
经 验 值:25970
魅 力 值:1249
龙    币:100286
积    分:41098.3
注册日期:2007-04-10
 
  查看亿隆装饰个人资料   给亿隆装饰发悄悄话   将亿隆装饰加入好友   搜索亿隆装饰所有发表过的文章   给亿隆装饰发送电子邮件      

家庭装修水电知识:
家庭装修水电知识:

一、电路改造的施工要点
1. 设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。
2. 开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10MM。
3. 电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。
4. 暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。
5. PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。
6. PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
7. 电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
8. 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
9. 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
10. 穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
11. 安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。
12. 当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
13. 连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。

15. 电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900MM。脱排插座高2100MM,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM。
电视机650MM。
16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.
17..每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。
18.安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前,或者是刷完漆后再作暗盒周边局部修补。


二、家庭如何布线
在家庭装潢中,网络布线是必不可少的。不少装潢公司和个人请的水电工布线,装潢结束时都多多少少留下一些遗憾,不是这间电话线不通,就是那个房间电视不清楚或某个插座没电。遇到这种情况大家都显得无奈,房子已装潢好,重新增加布线是不可能的。只能用无绳电话或用明线来弥补,心时实在很不舒服。

   在家庭网络布线中,能不能没有遗憾呢?回答是肯定的。下面将本人两次个人家庭装潢中的做法告诉大家,以供参考。

?W?W确定网络布线设计草图

  在进行布线前,首先应该了解自己的居室环境及各房间的用途,什么地方可以开槽挖线,什么地方不可以?同时要了解家庭的网络需求,什么地方要上网?什么地方要看电视?自己心里要有一个谱。

  然后根据新房的电源配电箱、有线电视进线口和电话线、网线入户口的位置,确定配电箱及分线器的位置。一般配电箱不要轻易移动(如果开发商有提供配电箱的话);电话线及网络线的配线箱应选一个既隐蔽又方便操作的地方(不影响美观),考虑到要放路由器和交换机,所以应设计一个较大的配线箱;有线电视则在进线口设计一个能摆放两只电视分配器的盒子。
现在装修一套房子至少要上万元的花费,很多业主并不吝惜在能看得见的地方花钱,但很多不负责任的施工队很可能在隐蔽工程上“节省”费用,偷工减料可能带来难以想象的后果。因此,业内专家提醒您,在选择电气线路配置时不要图便宜、省事,一定要做符合规范的工程,一次性的投入换来的是几十年生活的电气安全。
  导线必须用铜线横截面国家有标准
  如果您装修的是旧房子,那么原来的铝线一定要更换成铜线。因为铝线极易氧化,接头处易打火。曾有调查显示,使用铝线的住宅电气火灾的发生率为铜线的几十倍。
  导线的横截面在国家住宅设计规范中也有明确的规定:分支回路应用横截面不小于2.5平方厘米的导线;空调等大功率电器应单独有一个回路,导线的横截面不小于4平方厘米。
  考虑到将来厨房和卫生间的电器种类和数量都可能激增,也应预先用4平方厘米的导线布线。
  至少有四个回路漏电保护不能忽视
  过去的房子只有一个回路,这样既不方便也不安全,任何线路出现短路,整个房间就都陷于瘫痪,因此足够的回路对于现代家庭来说是必不可少的。根据房间的使用面积,照明线路可选择2 3个回路,电源插座也选择2 3个回路,厨房和卫生间各走一路,空调可使用一个回路。
  为了美观和便于检查更换,一般家庭都采用开槽埋线,暗管敷设的方式。值得注意的是,布线过程中应遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,并在电源插座上设置漏电保护装置。
  安装足够插座避免乱拉电线
  由于没有足够的插座,许多家庭就在家中使用插线板来满足用电需要。但据专家介绍,如果在室内使用了不合格的插线板,极易引起人身电击和电气火灾。所以在装修时设置充足的插座就能避免乱拉电线的麻烦。专家建议,最好在卧室安装4组插座,客厅每2.5平方米一组,厨房1.2平方米一组,空调、排风扇、洗衣机等应该用专用插座。
  到正规市场买导线
  导线的质量关系到整个电气布线的安全。有些劣质导线使用的绝缘体是回收的再生塑料,色泽暗淡、质地疏松、绝缘能力差,容易老化或被电压击穿,引起短路和火灾。还有些铜芯中的铜含有杂质,导电性还不如铁丝,容易引起电气事故。而合格产品应该是选用高纯度的铜做铜芯,外层绝缘材料均匀且有韧性。专家建议,一定要到正规市场买合格产品。
  现在就可以根据自己的设想画出布线草图了(或向装潢公司和水电工说清自己的设想)。

在所有的装饰工程中,水电工程是至关重要的,而在预算时,所有公司的报价是不含水电工程费用的。但在实际的操作当中,则按实际的工程量计算,所以有的客户在不了解报价的情况下,随意拆改水电,到结算费用时,才发现与自己想象的差之甚远,从而引发双方的争执,造成关系僵持,后面的工作很难继续下去。所以,在水电改造的工程中,应该目的明确,能够保持原有的管线最好不动,按照设计师的设计去改动,这样您也做到了心中有数。
  另外,您应该注意水电的工程质量,现在介绍几种检验方法和施工的标准。
  首先来看电线的施工方法:
  1、电气产品是否是符合有关标准的合格产品。
  2、电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。
  3、禁止将导线直接埋入抹灰层内。
  4、“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。
  5、空调及大功率电器应单独设管(阻燃管处理)。
  6、电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。
  7、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。
  电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向。
  其次,管线的安装应该:
  1、管道排列合理,铺设牢固,横平竖直,开关、阀门安装平整,使用灵活、方便。
  2、给水管道及附件连接严密,通水试压无渗漏,出水通畅,水表运转正常。
  3、排水管道应畅通,无阻塞,无渗漏,浴缸底部应高于放水道弯,地漏箅子应略低于地面。
  4、卫生洁具安装牢固,外表光洁无损伤。

--
该网址不再展示
联系人:方传建 
邮箱:yilongzhuangshi010@126.com
联系电话:13120090627 (微信) ,17310651375
网址:www.yilongtengda.com
装修讨论QQ:767414795
2008-05-02 21:11:54   此文章已经被查看579次   
 相关文章: [回复]  [顶端] 



  您必须登录论坛才可以发表文章:
 
用户名:   密码:   记住密码:    (忘记密码 注册




版权所有 回龙观社区网 经营许可证编号:京B2-20201639 昌公网安备1101140035号

举报电话:010-86468600-5 举报邮箱: