《家居装修》显示文章详细内容: [展开] [回复] [网址] [举报] [屏蔽]
家装工程监理
家装工程监理目前处于离线状态
  查看家装工程监理个人资料   给家装工程监理发悄悄话   将家装工程监理加入好友   搜索家装工程监理所有发表过的文章   给家装工程监理发送电子邮件      

喇叭花
委托人:喇叭花
地址:龙腾二
委托监理人:家装工程监理
联系方式:QQ:275893848
依据:
GB50327-2001
GB50210-2001
GB50325-2001
DBJ/T01-43-2003
经初验收,发现以下问题:
1.冷热水管间距太近
依据GB50327-2001,15.3.7冷热水管安装应左热右冷,平行间距应不小于200MM.当冷热供水系统采用分水器供水时,应采用半柔性管材连接.
2.横向开槽
根据长期施工经验,承重墙体不得横向开槽,如因条件限制,也应控制在1000MM以内.
验收人:家装工程监理
2004-10-18 10:13:26   此文章已经被查看223次   