GB50327-2001
GB50210-2001
GB50325-2001
DBJ/T01-43-2003
经初验收,发现以下问题:
1.墙地砖空鼓超出验收标准.
依据DBJ/T01-43-2003,7.0.6墙地砖铺贴应砂浆饱满,粘贴牢固,墙面单块板边角空鼓不得超过铺贴数量的5%.
2.电线暗埋未套管
依据DBJ/T01-43-2003.14.0.7暗线敷设必须套管,严禁将导线直接埋入抹灰层内,导线在管内不得有接头和扭结,吊顶内不允许有明露导线.
3.电线与水管间距太少
依据GB50327-2001,16.3.7电线与暖气,热水,煤气管之间的平行距离不应小于300MM,交叉距离不应小于100MM.
4.包立管木龙骨未做防水
依据GB50327-2001,8.1.2吊杆,龙骨的安装间距,连接方式庆符合设计要求,后置埋件,金属吊杆,龙骨应进行防腐处理.木吊杆,木龙骨,造型木板和木饰面板应进行防腐,防火,防蛀处理.