等 级:长老 |
经 验 值:614 |
魅 力 值:108 |
龙 币:1316 |
积 分:694.4 |
注册日期:2004-04-14 |
|
|
|
关于水路改造及做防水
1、施工中PP-R管应注意哪几个方面?
PP-R管安装布局应合理,横平竖直,管线不得靠近电源,与电源间距最短直线距离为200mm,管线与卫生器具连接严密,经通水试验无渗漏。
2、改完管后,为什么及如何做打压试验?
进行水压试验,主要是要确认其熔接状态是否良好,消除隐患。
具体步骤
1)试压前应关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表。
2)将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。
3)加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于10分钟。
4)升至规定试验压力后,停止加压,稳压半小时,观察接头部位是否有渗水现象。
5)稳压后,补充至规定的试验压力值,15分钟内的压力降不超过0.05MPa为合格。
6)试压结束,必须做好原始记录,并签字确认。
3、 我家原防水层已经做好了,为什么还要做防水层?
一般成品房屋已经由施工单位做了防水层,由于防水层做好后经常会在安装卫生间或其他设备时破坏,并且作为浴室使用的卫生间墙面防水层应有1.8米的高度。因此在装修阶段,建议再做防水层。
4、 防水层施工应达到什么标准?
厨房、卫生间的找平层应有一定坡度(2%左右);防水自找平层向墙面返高300mm,淋浴间及隔壁有防水要求墙面返高1800mm;防水涂料满涂,无遗漏,与基层粘结牢固,无气泡,无裂纹,无脱层,表面平整,卷起部位涂刷高度基本一致均匀,厚度必须满足产品的规定要求;
5、防水做好后,如何做闭水实验?
闭水实验可验证防水层的防水功能是否正常。闭水试验:最高点蓄水层深度不少于20 mm,蓄水时间不少于24小时。
|
|
|
|