《家居装修》显示文章详细内容: [展开] [回复] [网址] [举报] [屏蔽]
上海爱康专业水路改造
上海爱康专业水路改造目前处于离线状态
等    级:长老
经 验 值:468
魅 力 值:113
龙    币:1980
积    分:837.7
注册日期:2005-08-16
 
  查看上海爱康专业水路改造个人资料   给上海爱康专业水路改造发悄悄话   将上海爱康专业水路改造加入好友   搜索上海爱康专业水路改造所有发表过的文章   给上海爱康专业水路改造发送电子邮件      

大家晚上好,上海爱康明天上午在龙博苑有施工工地,有测量的朋友请您联系我们。现场电话:13601379285 刘先生
如果管路走地下,一但发生漏水很难及时发现,只有水漫金山或者地板变形以及漏到楼下,才会发现漏水,且由于水管暗埋很难查出漏水之处。这时巨大的损失更是无法挽回,甚至严重的影响了友好的邻里关系;如果水管走顶部,可能水改时费用高些,但做为一项长远投资来看,是值得的。水管走顶,即使漏水,也能够及时发现,便于检修,损失也较小。”


水路改造是装修中的一个重要环节,关于验收有多个版本,我见过装饰公司改水的,他们做完后把水龙头打开,看以下没有漏水就算合格,因为好多装修公司不具备专业做水的条件,他们根本就没有打压泵,(我这样说并不是抬高我们专业的水改公司,而是好多业主不放心,来租用我们的打压泵)我们知道的结果。我说了实话请装饰谅解


水路改完后不做打压实验是肯定不行的,把水龙头打开,当时不漏水,有的时候水路供压不稳,就会出问题,到那时就晚了,砖都粘好了,就是有漏水渗水现象也很难发现。


打压30分钟,10公斤压力,没有掉压渗水现象就算合格 打压实验是关键不容忽视的重要环节


我们在回龙观小区的价格20米以上25元每米, (包括,管子,管件,开槽,打压实验,最后按实际发生米数计算)

打水泥孔每个30元, 我们所用管子的厚度为3.4毫米,是同类管子中最厚的。


我们冷热水全部采用热水管,这样管子的寿命会更长。
关于PP-R的质量材质和管子的厚度。供大家参考。
PP-R是分冷热水两种,冷水的管子薄而且材质也不是太好,热水的管子不但壁厚而且耐高温。

在PP-R管直径20的级别当中,厚度都有2.3毫米,2.8毫米,3.4毫米。
2.3毫米的是冷水管,2.8毫米是热水管,这些管子一般出现在工程当中。

如果热水的管子壁薄,当高温的水流通过管子时,管子容易变形,您贴在墙上的瓷砖容易被,变形的管子而起臌导致脱落。

3.4毫米也是热水管适合暖气和家庭装修用水。我们在回龙观小区用的管子都是3.4毫米的热水管。

爱康水改设计提醒大家水改前的准备

第一, 首先做闭水实验,如发现有漏水问题可以找物业解决,如果不做实验将来有什么问题物业将不承担责任。

第二, 您要想好用什么样的方式供热水(比如燃气热水器或电热水器,太阳能)把您想装的位置确定。

第三, 您是选择浴缸还是淋浴,这些您提前要想好(如:装浴缸把您要装浴缸的大小尺寸掌握好)。

第四, 您是装柱盆还是台盆,改水的时候它们出水的口位置不一样。需要您提前做好准备。

第五, 水改主要就是,淋浴,洗脸盆,洗衣机,洗菜盆,橱宝,(没有热水需要装热水器或其它能供热水的设备)拖布池,马桶,妇洗器,基本就这么多。您要提前相好了。

联系人:刘先生
电话:68189084 13601379285
E-mail:
地址:北京丰台区京开市场南区K道33号。
2005-09-11 20:10:00   此文章已经被查看56次   
 相关文章: [回复]  [顶端] 



  您必须登录论坛才可以发表文章:
 
用户名:   密码:   记住密码:    (忘记密码 注册




版权所有 回龙观社区网 经营许可证编号:京B2-20201639 昌公网安备1101140035号

举报电话:010-86468600-5 举报邮箱: