改造电路时当心墙受伤
■旧房电路并非都需彻底改造
  
有资深业内人士告诉记者,目前旧房装修中,电路改造已成为较大的一项大工程,消费者需支出的费用占到装修总款的10%以上。事实上,有些旧房的使用年限并不长,并且近年物业已进行电路二次增容的,消费者只需要把连接空调等大功率电器的插座换成4平方毫米的电线即可,其实并一定要把旧房电路彻底改造。
  
■能“跑线”的少“开槽”,省钱又少损伤墙体
  
由于电路改造在合同预算中多表述为“按照实际长度计算”,而工长又按装修总款拿提成。因此,有些不负责任的工长就会把原本可以走“明线”的也开槽走在墙里,增加消费者的负担,同时也对墙体造成损伤。
  
业内专家告诉记者,有些情况是可以“跑线”的,不需要“开槽”。所谓“跑线”就是把电线走在实木地板的龙骨、或者地板踢脚线里,这是因为走明线的费用要比走“暗线”便宜得多。
  
■谨防假冒伪劣电线、套线管
  
照明电路需要的电线规格为2.5平方毫米,而空调等大功率电器要使用4平方毫米的电线。家装质检专家提醒消费者一定要从正规渠道购买达到国标的电线。
  
一捆100米的合格电线
  
价格要90元左右,而伪劣产品的价格仅30-40元。建材市场上假冒伪劣的电线,看起来与合格产品没啥两样,事实上,伪劣电线多是“皮厚馅小”???塑料外皮很厚,中间的铜芯横截面达不到要求。当有大电流通过时,极易发生击穿、短路的危险。购买PVC套线管也别图便宜。据介绍,有些非常便宜的PVC套线管是用二次利用的再生材料制作的,没有弹性,易裂,阻燃性能根本不达标;或者壁厚不达标。因此,消费者一定要到正规建材市场购买符合“3C”认证的合格产品。
  
■强、弱电穿管走线要分开
  
按照规范,一定要穿管走线,切不可在墙上或地下开槽明铺电线之后,用水泥糊死了事,给以后的故障检修带来“麻烦”。另外,一根管里最多只能走3根线,否则检修或更换电线时,易产生过大摩擦力,造成不安全隐患。
  
穿管走线时电视馈线和电话线应与电力线分开,至少要离开50厘米,这样才能避免强电对弱电信号的干扰。
  
■链接
  
插座的安装
  
(1)明装插座距地面应不低于1.8米。
  
(2)暗装插座距地面不低于0.3米,为防止儿童触电、用手指触摸或金属物插捅电源的孔眼,一定要选用带有保险挡片的安全插座。
  
(3)单相二眼插座的施工接线要求是:当孔眼横排列时为“左零右火”;竖排列时为“上火下零”。
  
(4)单相三眼插座的接线要求是:最上端的接地孔眼一定要与接地线接牢、接实、接对,绝不能不接。余下的两孔眼按“左零右火”的规则接线,值得注意的是零线与保护接地线切不可错接或接为一体。
  
(5)电冰箱应使用独立的、带有保护接地的三眼插座。严禁自做接地线接于煤气管道上,以免发生严重的火灾事故。
  
(6)为保证家人的绝对安全,抽油烟机的插座也要使用三眼插座,接地孔的保护绝不可掉以轻心。
  
(7)卫生间常用来洗澡冲凉,易潮湿,不宜安装普通型插座。
  
开关的装配
  
暗装开关安装要求距地面1.2米-1.4米,距门框水平距离150毫米-200毫米。开关的位置与灯位要相对应,同一室内的开关高度应一致。卫生间应选用防水型开关,确保人身安全。