《家居装修》显示文章详细内容: [展开] [回复] [网址] [举报] [屏蔽]
上海龙胜
上海龙胜目前处于离线状态
等    级:资深长老
经 验 值:1848
魅 力 值:295
龙    币:5906
积    分:2658.5
注册日期:2005-03-15
 
  查看上海龙胜个人资料   给上海龙胜发悄悄话   将上海龙胜加入好友   搜索上海龙胜所有发表过的文章   给上海龙胜发送电子邮件      

水路改造改完管后,为什么及如何做打压试验?
进行水压试验,主要是要确认其熔接状态是否良好,消除隐患。
具体步骤
1 试压前应关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表。
2 将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。
3 加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于10分钟。
4 升至规定试验压力后,停止加压,稳压半小时,观察接头部位是否有渗水现象。
5 稳压后,补充至规定的试验压力值,15分钟内的压力降不超过0.05MPa为合格。
6 试压结束,必须做好原始记录,并签字确认



上海龙胜管业有限公司北京办事处真诚为您服务.
厂家网络直销及安装负责人:刘宪禄
电话:81703258 80970198
手机:13391658995
13651266785
地址:昌平区回龙观华龙苑南里5号楼
海淀区紫竹院路33号
邮箱:
网址:www.longshengpipes.com
2005-11-03 10:00:18   此文章已经被查看68次   
 相关文章: [回复]  [顶端] 



  您必须登录论坛才可以发表文章:
 
用户名:   密码:   记住密码:    (忘记密码 注册




版权所有 回龙观社区网 经营许可证编号:京B2-20201639 昌公网安备1101140035号

举报电话:010-86468600-5 举报邮箱: