突然降温,大家注意锅炉系统了!
昨天一个邻居的锅炉不能启动,总是显示02,正巧路过,应邀帮忙处理了一下,发现有三个问题:
1 锅炉内充水不足,邻居说充了很长时间,发现压力一直上不去,不敢充了。后来发现他没有打开锅炉下面的放气阀,但是打开后发现充水很慢。
2 打开过滤器,发现内部已经结冰,后来取出来大概100多克冰块。之后充水明显加快,由于是越层房,充了接近10分钟才充满。
3 以上处理后锅炉启动后还是不到一分钟就停,显示02(缺水),最后对两个立式的暖气包(自己改造后装的,钢质很漂亮的那种)进行了多次放气。
4 再次启动,成功了,最初管道内还有水流动的声音,而且锅炉的循环泵发出很大的声响,几分钟后一切恢复正常了。
|
|
|
|