墙砖的施工
施工:
1、基层处理应铲平、凿毛、清浮灰,对不平整垂直的墙面应用1:2.5的水泥沙浆批刮并凿毛。
2、在墙面基层上弹出垂直和水平基准线,镶贴时基层应浇水湿润。
3、镶贴前应浸水两小时以上,待表面晾干后方可使用;冬季施工宜掺入2%盐的温水中浸泡两小时,晾干后方可使用。
4、墙砖宜采用1:2水泥沙浆(内掺适量的107胶水)镶贴。
5、镶贴时水平方向第一排墙砖的下线必须沿水平基准线镶贴。第二排墙砖镶贴完后,在两排墙砖接缝线上拉通线检查拼缝平直度及表面平整度,并即时矫正,以后每镶贴完一行检查一次。
6、镶贴墙砖应做到表面平整,沙浆饱满不显接茬,接缝平直。
7、砖与砖接缝宽度应不大于1mm,宜用优质白水泥嵌缝(也可用填缝剂)并保持砖面整洁。
墙砖的验收
验收:
1、整体应平整、垂直、不得错缝、不得空鼓、阴阳角应顺直、角尺、不得有釉面缺损的瓷砖出现、夹角密实。
2、用两米长的靠尺验收,平整度应控制在2mm之内,空鼓的块数应控制在3%以内(或大面空鼓20cm2 )。
项目 允许偏差 验收方法
石材 墙面砖 量具
表面平整度 ≤2.0 ≤2.0 2m靠尺、楔形塞尺
垂直度 ≤3.0 ≤2.0 1m托线板
阳角方正 ≤3.0 ≤2.0 方尺、楔形塞尺
接缝高低 ≤0.5 ≤0.5 游标卡尺
接缝平直 ≤2.0 ≤2.0 拉线、钢直尺
缝隙宽度 ≤2.0 ≤1.0 钢直尺
石膏线的施工验收施工:
1、除去墙面的浮土疏松物质
2、用水平仪弹出水平线,沿水平施工。
3、使用专用粘粉进行粘贴。
4、阴阳角采用45度角
5、花纹处应对齐
验收:在2米处目测应光洁看不出拼缝水平。检测不得大于2mm
吊顶的施工和验收
施工
1、根据图纸制作灯箱吊顶和餐厅、客厅休闲区的造型吊顶,从弹好的水平线寻找统一的标高,弹吊顶整体的水平基准线。
2、安装吊顶龙骨:有造型的应根据图纸要求实样制作模板。
3、龙骨的制作:龙骨底部木材应刨平、刨直,宜先制作框架再安装,边龙骨应钉在墙体的木榫上,制作外框龙骨应刨大小面,要求平整无扭曲。
4、龙骨间距不宜大于400mm在石膏板拼缝应留5mm确保腻子批嵌密实,以免开裂。
5、吊顶采用金属龙骨时应按产品说明书安装,龙骨间距一般不得大于100mm.
6、吊顶角线安装应与扣板紧密、夹角平整
验收
1、纸面石膏板应用自攻螺丝固定,并应送进板材平面2mm,并用防锈漆处理。平顶吊筋不大于1000mm范围内有一根吊筋,安装应牢固。
2、整体平整牢固,角线与扣板紧密,扣板无击印和划印。应留有安装浴霸等设备的框架龙骨。
罩面板、吊顶安装尺寸允许偏差及验收方法
项目 允许偏差 验收方法
量具 测量方法
表面平整 ≤2 1m钢直尺、楔形直尺 随机测一处的两个方向,取最大值
接缝平直 ≤3 拉线、钢直尺 拉线检查,不足5m拉一次
超过5m拉两次,随机至少二
次,取最大值
压条平直 ≤3 同上 同上
接缝高低 ≤1 钢直尺、楔形直尺 随机测量不少于二次,取最
大值
压条间距 ≤2 同上 同上
吊顶水平 ≤5 同上 同上
卫生间五件套的施工验收
台盆的安装:台盆放到台板前,用硅胶封在台板上,再放台盆,放平,把挤出的硅胶抹净,下水管不得使用软管,一定要硬管,并应安装S弯(或P弯)起到水封作用,便于疏通。
水槽安装:方法与台盆一样,也应该安装顺水弯,起到水封作用,便于疏通,盆与下水管的连接处应紧密,用油灰填充不得用硅胶。
地漏安装方法:地漏部位低于整体地坪3~5mm,下水应畅通,并有“咕咕”声。
龙头安装:平整、水平、牢固、不渗水、开启灵活。
浴缸安装:水平稳固,下水管应用硬管,不得使用软管,下水应插进预埋下水管里,深度不得小于3~5mm,并用密封材料把连接处封牢,不得松动。
验收:1、卫生洁具外表应洁净无损坏。
2、卫生洁具安装必须牢固、不得松动,排水畅通无阻。各连接处应密封无渗漏,阀门开关灵活。
坐便器安装:坑距应一致,口径对准,用油灰封底,并用专用螺丝固定,安装后24小时不得使用,不得用水泥封底,在24小时后,用水箱水冲放,水流应漂转并有“咕咕”声。
如何选择乳胶漆
对于装潢的客户,乳胶漆的使用是比较常用的,比较受欢迎同时物质价格比比较高的品牌有立邦永得丽\美得丽及ICI五合一等,而装潢公司的报价中乳胶漆的利润比也是相对较高的,如立邦永得丽含人工\辅料\主材约31/M2,而实际上立邦永得丽5L装约110元左右,大约可涂刷30平方的二度,即每平方米主材约3.5元,而人工是6.6元/M2,辅料约2.5元左右,总价为13元左右.若是以100平米二室一厅来计,总的乳胶漆使用面积约为350平米左右,这样装潢公司的报价为10000左右,成本价为5800左右,利润在4000左右,惊人吧.但是这些,对于普通的客户因没有专业的知识来同装潢公司商讨价格,所以也只有被迫接受这些.
地砖的施工与验收
地砖选材:选用面砖应表面平整、色泽一致、边缘整齐、棱角完整、无损伤、并具备有产品合格证。
施工:
1)铺贴前应将地砖浸泡水中,宜隔天浸泡,阴干到表面无水渍,方可铺贴。
2)铺贴前应在地面上弹出纵横铺贴基准线。
3)铺贴时水泥地面应浇水湿润,用水泥沙浆(内掺107胶水20%)涂抹在地砖背面,按基准线铺贴,拼缝紧密,铺贴完第二次后,应拉通线检查拼缝平直度,并即时调整,以后每铺完一行检查一次。
4)卫生间、厨房、阳台、地板铺贴地砖,必须向地漏处倾斜,倾斜度控制在2%(3mm).
5)干铺应根据弹好的水平线在地坪上找平,在二米内安放样块再进行铺贴用二米靠尺进行验收是否平整,铺设的材料应用10:1的黄沙和水泥进行搅匀,摊平击实。
验收:
1)在二米之内误差不得大于2mm,砖缝应整齐,统一大小,不得有空鼓,不得松动,用二米长的直尺或靠尺进行验收。
2)用小锤在地面上全数轻轻敲击,不得有空鼓声。
3)有排水要求的地砖铺贴坡度应满足排水要求,与地漏结合处应严密牢固。
涂料的施工与验收
涂料的施工
1、施工前检查原墙面是否有空鼓、裂缝、粉化现象。
2、如有上述缺陷则视程度铲除、抄平。
3、清理原墙、顶面、并刷107胶水封底起到防潮、防霉作用。
4、表面磨面及缝隙用水性腻子加清油批嵌填补、防止干缩开裂。
5、不同材质(如夹板与墙体)之间必须绷带连接,防止干缩开裂。
6、第一遍先满刮腻子、磨平。
7、第二遍满刮腻子、磨平、直达施工效果。
8、第一遍涂料(打底涂料)。
9、第二遍涂料(面涂料)。
10、第三遍涂料。
涂料的验收
1、墙、顶面必须平整,用2米直尺及楔形塞尺随机抽取三处,取最大值≤2mm,自然光线下无波浪起伏。
2、无掉粉,漏刷。
3、无明显色差、泛碱、返色、刷纹。
4、无明显砂眼、流坠、起疙、溅沫。
油漆的施工与验收
油漆的施工
1、清除木制品及线条(木基层)表面灰尘污垢。
2、修整木基层表面的毛刺、掀岔等缺陷,用砂皮磨光,边角整齐。注意磨面时不得过度,防止露底,不得横打砂皮,应顺木纹打磨。
3、用油性腻子(或透明腻子)进行披刮、磨光、复补腻子后磨光(做清水漆时 先补棕眼、钉眼、局部修色工作)
4、施涂第一遍油漆,复补腻子,磨光后清除表面灰尘。
5、施涂第二遍油漆,磨光后清除表面灰尘并用水砂皮进行水磨,修补挂油的部分。
6、施涂第三遍油漆,直至达到效果。
油漆的验收
1、腻子与基层结合坚实牢固,不其壳,无粉化及裂纹。
2、做清水漆时应做到木纹清晰,棕眼刮平,颜色基本一致,无刷纹,在一米线外检测。
3、流坠、皱皮、透底大面无,小面明显处无。
4、漏刷、脱皮、斑纹、泛锈。
5、表面平整光滑。
6、装饰线分色线偏差不大于2mm.
注意事项:木门窗、扇上帽头顶面及下帽面底面不得漏刷,阴阳角整齐,顺直。
地板的施工与验收
复合地板:
1、量好房间面积。
2、清除基层。
3、根据房型选择铺设方式(直排或横排)。
4、复合地板的施工一般由生产厂家现场施工。
装修中“电”监理应注意的问题
1) 施工前要充分考虑各功能区域所需的电器及照明设备,并以此为依据粗略计算每路电线相应匹配的线材截面积。(通常我建议照明1.5MM2,插座2.5MM2,空调4MM2.)
2) 电线用绝缘良好的单股铜芯导线,外穿阻燃管材(PVC套管,管壁厚度应不小于1.2mm), 管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%,即5根左右,墙面开槽深35MM,所有导线的接头都应在接线盒内,所有电线不可以在其它部位有接头。导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装在同一管道中.
3) 开关安装高度一般距地面1200-1350毫米,插座高度一般为200-300毫米,线盒内导线应留有余量,长度宜为150 mm,配电箱高度以1800-2000毫米为宜。
4) 每户应设置分户配电箱,配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。
5) 接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。
6) 电暖器安装不得使用普通插座,不得直接安装在可燃构件上,卫生间插座宜选用防溅式。
装修中“水”监理应注意的问题
1) 施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。(施工前应尽量封闭地漏\排水口)
2) 隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须进行加压试验,应无渗漏。(测试至少应经过8小时封闭灌水管压试验,维持水压力至少9KG,若有减压,即表示有渗漏处.)
3) 排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道
4) 管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。
5) 所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道有坡度。(测试方法:用纸巾在用水时抹拭所有接头、阀门与管道连接处,可以看出有无渗水.)
6) 水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm.
如何选择座便器
座便器----市场上的座便器按排污方式区分有冲落式、虹吸冲落式、虹吸喷射式和虹吸漩涡式四种。
冲落式座便器:优点----价格便宜,用水量小,排污效果好,池心存水面积较小。缺点是排污时噪音较大。比较好的冲落式座便器品牌有TOTO、科勒及一些国内品牌等。
虹吸式座便器:优点----内有一个完整的管道,形状呈侧倒状的"S",池壁坡度较缓,噪音问题有所改善。缺点-----池底存水面积增大。
虹吸喷射式:优点----是虹吸式座便器的改进型,增设喷射附道,增大水流冲力,加快排污速度,噪音问题有所改善。缺点-----池内存水面积较大。
虹吸漩涡式座便器:是档次最高的一种。它的结构与其他虹吸式基本相似,只是供水管道设于便池下部,并通入池底。为了适应管道的设计要求,在成型工艺上水箱与便器合为一体。它最大的优点是利用了漩涡和虹吸两种作用:漩涡能产生强大的向心力,将污物迅速卷入漩涡中,又随虹吸的生成排走污物,冲水过程既迅速又彻底,而且气味小、噪音低。
监理提示:座便器釉面应光洁、平整、无波纹、色泽晶莹、无针眼或杂质。由于池壁的平整度直接影响座便器的清洁,所以池壁越是平滑、细腻,越不易结污;管道应比较光滑,否则影响排污,假冒产品往往做不到这一点。
冲淋房的选择
淋浴房按其外型大致可以分为曲尺型、砖石型、圆弧型,底部大多数安装陶瓷或亚克力的淋浴盆,框架一般为铝合金型材表面喷塑膜,屏板材料PS搅拌或钢化玻璃.
选购淋浴房时要注意造型适合卫生间的结构、颜色要与所选洁具相配套,同时注意框架是否结实稳固,型材表面是否光洁,无皱皮、起亮,屏板材料如系PS胶板,要求外壳面光洁、无斑和色差,厚度为4mm左右,平直度好,强度高。用钢化玻璃做屏板的淋浴房则要求强度高,透明度好,几何尺寸误差小。
淋浴房的组装要求严格地按组装工艺进行,要求组装好的淋浴房外观整洁明亮,淋浴房的挡门和平移门互相平行、垂直、左右对称,两扇移动门开闭方便流畅,闭合无缝隙,不渗透水。淋浴房和淋浴盆之间应用硅胶密封,防止渗水。
模压门的选择
什么是模压门:模压门面板是将取自人造林的木材,经去皮、切片、筛选、研磨成干纤维、拌入酚醛胶作为黏合剂和石蜡后、在高温高压下模压成型的,是一种带有脚线图案的高密度纤维板。
优点:
1、绿色环保:模压门面板的生产过程中使用酚醛作为黏合剂,不含对人体有害的游离甲醛,为居住环境和人体健康提供安全的保证。
2、质量稳定:模压门面板和自然木相比,具有质地绷紧,不开裂,不易变形,能防止膨胀、收缩和翘曲的特点。
3、功能多样:房门可分为单门、玻璃门、百叶门、移门、折门、子母门和双开门。另外,还可以按国家标准生产出不同等级的防盗、防火门和隔音门。
4、效果显著:门板表面具有精致、自然的木材纹理,无论涂上油性或 表漆,木质纹理依然清晰,充满木质感。
吊顶的选材
1、吊顶木龙骨毛料宜采用不小于30*4mm的白松或红松。
2、吊顶罩面板材普通采用纸棉石膏板、铝扣板、PVC扣板等。
3、罩面不宜用多层板制作。
判断房子是不是做的好?
一、 5米左右化纤绳——门窗套左上角至右下角是不是同右上角至左下角长度一致,可判断门窗套是不是有歪曲,不平等。(门也可以)
二、 一元硬币——平贴在墙砖表面,轻轻滑动,在墙砖与墙砖交接处,是否顺滑,不顺滑说明墙地砖不平。
三、 打火机——可判断墙地砖是否有空鼓现象。
四、 化装镜——判断自己眼睛看不到的地方是否涂过油漆?
五、 餐巾纸——在任何一个管子交接处轻轻擦拭,看是否渗水。
|
|
-- 每当想到你,天上就掉下一粒沙,于是有了撒哈拉。 |
|
|