装修速成不可不看哦!转自焦点网 2
【水暖改造】暖气改造时,要注意进水管、出水管改造后一定要水平,否则会影响供热效果。
另外水管改造的打压试验非常重要,按照标准打压应该是打到8个大气压,并保持30分钟,不漏水才能算通过。我的邻居就发生过工人施工时打压试验做得不规范,导致后来水漫金山,造成不必要损失的事故。


【复合木地板质量】的好坏主要有两类指标:
第一类是可检测指标:如耐磨转数、甲醛释放量、耐划痕、密度、吸水膨胀率等。
第二类为不可检测指标:
A、凹凸槽的加工工艺是否精确,咬合是否紧密,检查方法是将两块地板拼在一起,在不涂抹胶水的情况下,拿起其中一块,而另一块不掉即为合格,否则为不合格。
B、平行落差。两块地板平行拼在一起,用手摸感觉到落差,即为不合格。
C、地板是否弯曲。两块地板平行拼一块,目视是否有无缝隙,有则为不合格。
对于复合木地板而言,不可测试指标尤为重要,因为它直接关系到地板的使用寿命:
1、凹凸槽的加工工艺决定地板使用一年后是否出缝,工艺差的一年后肯定出缝,地板进水后会很快损坏。
2、平行落差,地板耐磨层只有0.7毫米,如有平行落差,耐磨层会很容易被碰掉,耐磨层一被损坏,地板整个就报废。
3、弯曲地板(俗称香蕉板)。弯曲的地板不论怎样安装都会有缝隙,有缝隙的地板就容易进灰、进水,引起损坏,也不美观。

【线路改造】工程中主要存在的质量问题有:
配电线路的短路和断路、电视信号微弱、电话接受受干扰等,这些问题的原因及处理方法如下:
1,线路接头过多及接头处理不当是突出原因,由于工人技术水平的限制和责任心不强,对接头的打线,绝缘及防潮处理不好,就会发生短路断路.所以线路应尽量减少接头,若必须接线,配电线路要打好接头,做好绝缘及防潮,有条件的(工程报价允许范围内)可以"涮锡"或使用接线端子;电视天线的同轴电缆接线最好使用分置器或接线盒,电话线路做法相同.
2,做隐蔽处理的线路没有套管,套管是为保护隐蔽的线路不被破坏,在该套管时不套或使用不适当的套管,会留下极大的隐患,埋入墙壁的线路应使用PVC硬质线管,并应和线号配套;地面走线要考虑长期受压的状态,最好使用水煤气管(即电工管)并固定好.
3,后续施工容易破坏做好的线路,比如墙壁线路被电捶打断、铺装地板时气钉枪打穿PVC线管回护套线,应在隐蔽线路上做好标记,避免下道工序的破坏.
4,配电线路不考虑不同规格的电线有不同的额定电流,使线路超负荷工作.
5,各种不同的线路走同一线管,如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管,使接受信号受到干扰,应分别走套管.
在装修工程的前期,一般就应进行埋线走管的工作 ,为了满足现今家庭的美观要求,流行的做法是将电源线、电话线、闭路电视线和电脑网络线等埋入墙体中,但必须将线路穿在保护管中再进行埋管,现在国家明文规定穿线保护管选用PVC管,因为PVC管埋入墙体中在不受潮湿,不见阳光的情况下,具有很长的使用寿命,况且PVC管本身是很好的电的绝缘体,所以选用PVC管具有优良的绝缘性和使用安全性。另外,PVC管转弯处最好用套管连接。直接弯折不保险。

【得尔双锁扣普通型复合地板】和平里建材城砍到88,也是送羊毛毯,是目前我知道的最低价!

【卫生间墙地面的防水】:
1、地面先用沙浆找平:若需更换卫生间地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净。
2、接缝处更要涂刷到位:墙地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。
3、千万别忘做墙面防水:一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但若是非承重的轻体墙,就要将墙面防水做至1.8米高,与淋浴位置接近的墙面防水也要做到1.8米高,若使用给缸,与浴缸相邻的墙面,防水涂料的高度也要高于浴缸的上沿。
4、一定要做防水试验:卫生间防水工程做完后,将所有下水口堵住,并在门口砌道3厘米高的坎,然后在卫生间地面灌满水,24小时检查四周墙面及地面有无渗漏现象,特别楼下住家的房顶,这个试验是保证质量的关键,一定要做。

欧们自己买的防水,工人免费刷的。防水涂料330/桶。

做完聚氨脂防水的墙面在贴砖前一定要做好水泥拉毛处理,基层越粗糙越好,这样贴砖的附着力就强。还有一种防水材料,性能可能更好一些,就是JS复合防水涂料(聚合物-水泥复合防水涂料),这是一种新型防水材料。效果不错。

埋暗管:先凿墙,然后上防水再放管子再抹平后再做一次防水。

一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到1.8米高,对于验收,应采取淋水试验,即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。

【居然买雷士灯】我去买雷士灯的时候,没有记清拉灯密的指示,走错了门,无意中却有了大发现。
居然灯具厅有3个地方买雷士,如果你只买橱柜灯,可以去16号,那里白色橱柜灯2灯89元,白色橱柜灯3灯125,相当于雷士工程报价的7折。那里别的东西可能也便宜,但你很难识别,除非你知道工程价。联系方式:84632827
如果你买的灯含轨道灯等很贵的灯,可以去2号,他有一本雷士的报价单,根据那个报价单可以要求打75折。有这个报价单,就比较保险。如果买得多,还可以便宜点。他的问题是货不全,而且给我的灯好象是包装打开过的。所以,一定要当场仔细验明。联系方式:84632322。
至于拉灯密所说的雷士专卖,他始终不肯出示报价单,只在雷士的产品册上用圆珠笔写了价格,然后在那个价格上给7折的7折。但是我发现,我要的轨道灯,他7折的7折相当于我在2号看到的工程价。而且,一套轨道灯本来含变压器、轨道、灯,他居然说要把灯出来单卖,太黑了!他说,橱柜灯价格比较透明,赚不了钱,但一般你要在他那里买很多灯,其他灯上他能赚回来。多少都要赚嘛!

另外,健翔桥灯具批发市场30488号也卖雷士灯,现在看他给我的报价好像就是工程价(那时我还没有看到报价单),电话:62397818。你们可以试试看那里有没有可能按照工程报价7折或者75折。
我看中的是一款水晶灯。就是一个小四方形的透明的,象一个冰块的雷士灯,这种灯带变压器的45,不带的更便宜些,北四环灯具城。

在健翔桥灯具市场里雷士专卖比较好,我是在居然之家的雷士专卖买的,比他们在健翔桥买的要贵啊。

【布电线买灯】电这个东西,以后肯定用的越来越多,所以多留点不会有坏处,什么梳妆台、卫生间的镜前灯,可以留个线头,也可以留插座。
网线看你的需要引到各个屋里就可以了。
需要注意的是,餐厅,卧室,客厅等的顶灯,引线之前最好确定大致的灯的类型,以确定线头的位置。

还有……