《家居装修》显示文章详细内容:
[展开]
[回复]
[网址]
[举报]
[屏蔽]
豆包
等 级:资深长老
经 验 值:2089
魅 力 值:883
龙 币:2793
积 分:2115
注册日期:2002-06-05
如果是厨房的烟到就是很不安全的做法。电开关+可能出现的煤气=BOMB。
(无内容)
--
我是豆包!好吃好吃!
2003-04-28 11:12:25
此文章已经被查看56次
相关文章:
[回复]
[顶端]
我装太阳能热水器后,电开关放到烟道内,是否允许?装修一半的业主是否物业必须让停了现在?(空)
-
mytrue
(阅读:57次 跟贴:10 2003/04/28 09:25)
关注ing……,并请问:
-
青罗
(238字节 阅读:100次 跟贴:3 2003/04/28 09:55)
物业不让装,我把管路铺好了,热水器还没装
-
杨大哥
(33字节 阅读:91次 2003/04/28 10:10)
我已经装上了,昨天和今天装的,参加杨大哥的JC,走的卫生间的通风道(空)
-
mytrue
(阅读:41次 2003/04/28 12:05)
我的型号是冬冠180的130升,(空)
-
mytrue
(阅读:34次 2003/04/28 12:07)
如果是厨房的烟到就是很不安全的做法。电开关+可能出现的煤气=BOMB。
(空)
-
豆包
(阅读:56次 跟贴:1 2003/04/28 11:12)
哦,不是烟道,是靠上下水这边的下水管道。这儿行吗?(空)
-
青罗
(阅读:69次 2003/04/28 11:26)
干嘛要把电开关放到烟道里?维修都麻烦,有什么问题也不好处理啊!(空)
-
happy2002
(阅读:55次 跟贴:1 2003/04/28 11:46)
说错了,是放到通风道里(空)
-
mytrue
(阅读:34次 2003/04/28 12:08)
我家已经装完了,也是走得通风孔,我打算到时候把电源盒用放水胶密封起来。
-
老鸭
(189字节 阅读:85次 跟贴:1 2003/04/28 14:06)
什么胶?怎么用?(空)
-
mytrue
(阅读:32次 2003/04/28 16:43)