《家居装修》显示文章详细内容:
[展开]
[回复]
[网址]
[举报]
[屏蔽]
豆包
等 级:资深长老
经 验 值:2089
魅 力 值:883
龙 币:2793
积 分:2115
注册日期:2002-06-05
这下儿你可惨了!解决步骤如下:
1)怀疑空气开关坏,换之,如果不行
2)不断实验,确定是那几个插座有此问题,然后换插座解决,如果不行
3)换线解决,如果不行
就没着了!
--
我是豆包!好吃好吃!
2003-05-14 15:58:14
此文章已经被查看108次
相关文章:
[回复]
[顶端]
为啥我家厨房插座电源总是跳闸?有时插电饭锅瞬间,有时什么也没干就断电,有知道怎么回事儿吗(空)
-
一言不发
(阅读:1198次 跟贴:14 2003/05/14 15:39)
[跳过]
这下儿你可惨了!解决步骤如下:
-
豆包
(201字节 阅读:108次 2003/05/14 15:58)
可能是某个插座在某种情况下会短路造成的,或者是空气开关的负荷太小有大的用电量时就会跳(空)
-
老鸭
(阅读:87次 2003/05/14 16:05)
1。你做:插线板短路,可将所有电器都拔掉,然后一个一个接上来确定问题在哪里;2。物业做:若都已排除,检查墙上插座及线路!(空)
-
Jacky Wang
(阅读:86次 跟贴:1 2003/05/14 16:32)
也不是特频繁,一周怎么也断一回,我就是怕把冰箱闪坏了(空)
-
一言不发
(阅读:37次 跟贴:1 2003/05/14 16:41)
必须查清,否则有安全隐患!(空)
-
Jacky Wang
(阅读:48次 跟贴:1 2003/05/14 16:46)
是不是这样,比如说我把所有电器都拔了,只留烟机,反复开烟机看看跳不调闸,是这样吗?(空)
-
一言不发
(阅读:59次 跟贴:1 2003/05/14 17:00)
每个电器开一下就知道啦!(空)
-
Jacky Wang
(阅读:69次 2003/05/14 17:12)
要是你试的时候都不跳,咋办?(空)
-
一言不发
(阅读:43次 跟贴:1 2003/05/14 17:20)
我注意到厨房插座经常出现此类问题,你可以在烟机按键开关处于开、关的临界状态时发现空开跳闸现象。不排除线路短路,但可能绝大部分原因是由于空开负载超值所致。(空)
-
stupid_koala
(阅读:146次 跟贴:2 2003/05/14 16:43)
错!98%是短路,2%是空开问题!(空)
-
Jacky Wang
(阅读:57次 跟贴:1 2003/05/14 16:48)
回去彻底清查~!!!(空)
-
stupid_koala
(阅读:73次 2003/05/14 16:51)
虚接或者短路!(空)
-
头大
(阅读:50次 2003/05/14 16:57)
如果空气开关带漏电保护,应该主要查是否漏电,厨房有水,容易漏电。(空)
-
frankzoe
(阅读:74次 2003/05/14 23:34)
您必须登录论坛才可以发表文章:
用户名:
密码:
记住密码:
(
忘记密码
注册
)
版权所有
回龙观社区网
经营许可证编号:京B2-20201639 昌公网安备1101140035号
举报电话:010-86468600-5 举报邮箱: