乐园里ZZ贴了《燃气式锅炉冬季供暖心得 》,咱们园里用的锅炉能这样调吗?ZZ们有省气的好方法吗?
燃气式锅炉冬季供暖心得

我于今年9月份正式入住回龙观龙锦苑,新家新气象,喜悦之情自然不必言表。冬季到来之后,供暖也随之开始,家里的燃气供暖锅炉开始派上用场。我们这一批(回龙观经济适用房二期)的住户所配置的锅炉有两种品牌,韩国的庆东和意大利的贝类塔,我所用的是第二种,与第一种相比起来除了外观好看一些,操作比较简便以外,听说燃烧效率似乎要高一些(窃喜)。贝类塔锅炉的温度控制器比较简单,就是安装在客厅里一个简单的小方盒,上面只有一个用来设定温度的旋钮,如图示。
供暖开始,我按说明书把锅炉打到供暖档,然后调节温度旋钮,设置到要达到的温度,小盒子里“咔哒”一响,锅炉就开始“轰轰”的运行起来。随着热水在各个屋里的暖气管道里快速流动,屋内马上开始温暖起来,这下我可以不用惧怕严寒,安心睡个好觉了。
但是好心情没有持续几天,有两件事开始困扰我,一个是锅炉比较费气,平均一天要烧10多个字,要知道,一个字就要将近2块钱呢,看着煤气表上疯狂转动的数字我心焦气躁,心想这哪里是烧气,明明是烧钱吗;另一个心烦的是锅炉自动启动和停止的温度差距太大,比如设到20度停止吧,那么要等到屋里温度降到15度才会启动。5度的差距啊,就好像从暖房掉到冰窖里一样。好在咱是“学”控制的,“玩”过DCS,知道这毛病叫做:调节死区过大。于是马上打电话给锅炉生产厂家的售后服务,要求给上门调整一下,哪知那修锅炉的TNND不知是真傻假傻,一句话就把我给顶回来了,“不能调,外国进口的锅炉,出厂就已经设定好,调不了。”我一看和这种SM根本指望不上,干脆,自己动手解决!
我仔细地看了说明书,觉的毛病就出在温控器上面,房子刚交到手时温控器上贴着一张纸,说是不能自己拆卸,否则后果自负。现在也顾不得那么多了,拆吧(不过首先要停掉锅炉的电源啊!切记!!!),卸下面罩费了不少事,要先用螺丝刀顶开两个卡销,如图示:
卸下面罩后,就可以看到温控器的内部,其实它就是一个简单的机械式温控器,由一个密封的鼓型金属盒以及一个机械装置组成,我估计它的工作原理是这样的,金属盒内部充有一些对温度感应比较灵敏的介质,会随着温度变化而体积发生较大的变化,这样金属盒就会发生形变,从而推动机械装置,使机械装置的触点闭合或者断开,这样就可以控制锅炉启动或停止。而机械装置的另外一个作用就是设定调节的灵敏度,也就是调节死区。
从正面看是看不到有任何可以调节死区的东西的,所以还要把这套“东东”也卸下来,首先要找好卡销的位置,用改锥把它轻轻翘起,然后慢慢拿下,如图示。
在控制芯的背部,会发现一个小的不起眼的螺丝,这个就是调节死区的旋钮,要想调节它,必须得用到修钟表、眼镜用的螺丝刀。顺时针旋转,就是缩小调
节死区,要想调好它,还得和温度调节旋钮一起配合着来。顺时针调节温度旋钮会听到“咔哒”(触点接合的声音)的一声,这时的指示值就是启动温度。再逆时针调节,又会听到“咔哒” (触点断开的声音)一声,这时的指示值是停止的温度。两个值的差就是调节死区,这个差值应该在2度范围内。先将调节螺丝顺时针转一圈或半圈,然后转动温度调节旋钮,看看差值是否缩小,是否达到标准,这样不间断的调下去,直到仍有两声清脆的“咔哒”声,并且差值在2度范围内,好啦,大功告成!不过,如果听不到“咔哒”声了,说明调节的有点过头,要赶紧调回来啊。
在拆卸温控器的过程中一定要轻手轻脚,否则容易引起机械装置变形。温控器温度设定值可能会与实际温度有一定的误差,所以要想知道准确的室内温度时,最好以玻璃管温度计为准!
说到这里,有些人可能会问,这只是解决了屋里温差大的问题,而对于煤气消耗较大的问题该怎样处理呢,其实,调节死区问题解决了以后,耗煤气的问题也就相应的解决了,原理如下:
没有调节之前,由于调节死区较大,所以要想让锅炉早点启动,就必须把温控器的温度设定的很高,比如死区为4度,那么让锅炉在16度启动,那么温度就必须设定到20度,经过我长时间的观察,发现锅炉在18、19度左右时的热效率和煤气消耗量是一个坎,从这个温度再往上烧,热效率急剧下降,耗气量急剧上升,如图所示:
温控器的死区调好以后,我一般把温度设定在18度左右,这样室温低于16度就开始启动,到18度左右停止。经过一段时间的运行测试,在天气晴朗、阳光充足的日子里,每天锅炉仅启动一次(后半夜的时候),耗气也就3个左右。在阴天或者较冷的天气要启动两次或三次,就算这样,总消耗量也不超过10个字,如果按平均每天5个字算吧,每天就是10元钱,一个月将近300元,每年的供暖时间是4个月,就是1200元,与集中供暖的花费基本持平,甚至还要便宜。(大喜)
在与街坊邻居交流中发现,每家每户的煤气用量都不大相同,有十几个字的,多的还有30几个字的,让人咋舌。我相信这些煤气用量大的用户都是温度设定不当的原因造成的,所以写下这个心得,希望能给大家一个提示或借鉴。另外,其它类型的锅炉尽管控制方式有所差异,但是省气的原理也应当是相同的。能源总是有限的,多省下一些不仅对自己有好处,而且也是利国利民的好事啊!(汗颜)