|
等 级:版主 |
经 验 值:16209 |
魅 力 值:755 |
龙 币:12366 |
积 分:10570.9 |
注册日期:2006-07-07 |
|
|
|
我查了查资料,主要这几方面。
一、水压:壁挂炉使用前,首先应检查水压,说明书中规定的标准水压为1-1.2巴,但在实际使用过程中,由于暖气系统和锅炉内都存在一些空气,当锅炉运行时,系统中的空气不断从锅炉自带的排气阀排出,锅炉的压力会无规则的下降,在冬季取暖时,暖气系统中的水受热膨胀,系统水压力会上升,待水冷却后压力又下降,此属正常现象,实验表明,壁挂炉内的水压只要保持在0.5-1.5巴之间完全不会影响壁挂炉的正常使用,如水压低于0.5巴时,可能会造成生活热水忽冷忽热或无法正常启动,水压如高于1.5巴,供暖时系统内压力过高,超过3巴,锅炉安全阀则会泄水。注意;补水后一定要关闭锅炉的补水开关旋钮,否则锅炉的安全阀会泄水不止,如长期出差或未入住的用户,应将水表处总阀门关闭。
二、电:锅炉的电源插座必须专用而且接地良好,锅炉可以长期通电,特别是冬季时不论您是否入住,如果锅炉内已经充水,请务必通电并设置防冻以防止锅炉冻坏。设置方法:将最左侧功能旋转轴钮扭至非零档,最右侧暖气温度旋钮扭至零处。
三、亮红灯:锅炉启动时,如检测不到火焰则会自动点亮红灯,此时应检查天然气; 1、气表电池无电 2、天然气余额不足 3、燃气阀门未开 4、燃气表故障等,以上几种现象可以通过做饭用的燃气灶来验证,找到原因并恢复。然后手动复位启动锅炉。复位方法:将壁挂炉最左侧的功能旋钮扭至RESET处至红灯熄灭后松手。
四、压力检测:锅炉内的压力不够,需要手动补充水压。补压方法:打开冷水上水阀,将位于壁挂炉底部的“充水开关”朝顺时针方向扭开,观察水压表指针达到1-1.2bar,然后迅速将充水开关朝逆时针方向关闭即可。
五、壁挂炉底部漏水:如果壁挂炉内部水压高于3bar,锅炉就会自动泄水。遇到此种情况时不用慌张,您只需在确认“充水开关”关闭的情况下,打开暖气管道上的“跑风”,观察壁挂炉水压表指针回到1-1.2bar之间后,再将“跑风”关闭即可。
另外,最好去楼下住户看看漏不漏水阿。
|
|
|
|