我也说说锅炉吧!
欧美的炉子和日韩的炉子在设计上是有区别的!
举个例子:林内的炉子是受回水温度控制的,而伊玛的炉子是受室温控制的!
很多人立刻提出:姨妈的好!因为可以设定室温啊!这样多直观,而且省气!林内那个只能设回水温度,不好控制!
表面上看的确如此,实际上呢?
受室温控制,必定有一个测温点!设在哪里,是很学问的事情!一般我们看都是安装在客厅的北面墙上,为什么呢?因为这里一般是整个房子的中心地带,因此测温可以比较有代表性!基本上可以真实反映室内的平均温度!这是理论!实际上,我们知道客厅的温度一般要高于卧室2度左右(不管什么户型,你大可拿温度计去测测),为什么?因为客厅的采光度要高一些,日照时间和强度都要大!这样,一般来讲温控器则不能真实的反映所有房间的平均温度,尤其是北面的房间!有些人讲,我可以把设定调高啊,这样北面的房间温度不就上来了?那夜里怎么半?客厅没有了日照,温度下降很快,为了维持,不然要多消耗!有人说,我可以调低啊?那卧室呢。。。。。于是是否节能,就看你勤快与否了!因此,你会发现很多欧美品牌,都会推荐你买一个可编程的控制器来解决这个问题!
接着说林内的回水温度控制,顾名思义,锅炉把水烧热,水分流到各个房间后,热量散失,再回至锅炉,如果房间温度适合,散热量小,回水温度则高,这样二次加热量就小!因此,回水温度可以直接反映终端的负荷需求,象37的地暖,可以分室关闭阀门,这样不需要供暖的房间水就不会流过去,没有热量散失。而客厅等白天负荷小的区域散热量小,北卧室散热量大,但整体散热是可知的,因此可以按需供暖!但是缺点是不直观,只有水温设置,房间温度不明确,需要一定的时间才能摸索出对应关系来!而过度季容易出现供大于求的消耗!
烧锅炉是个系统工程,按供热讲分热源,输配和用户端,但在独立供暖系统中,所有环节都由一个锅炉的控制器来进行调节,因此在设计过程中肯定是有取舍的,到底哪种好,不是绝对的!
另外:欧美锅炉针对温控问题,一般都提供多种选配件,来实现分室调节和温度设定功能,在国外都是根据实际情况选装配套的,但我们这里全部被取消掉了!因为价格原因,因此,其控制模式已经简化到了最精简,很难实现节能控制!
以上是我的一些了解!
『声明:以上内容为本站网友《buyer》原创,转载需征得原作者同意并注明转载自www.hlgnet.com』 |
|
|
|