关于地暖每个房间单独控制温度改造方案!
关于地暖每个房间单独控制温度改造方案

首先声明,没有劝任何人改造的意思,仅贴出此方案来供有此好的邻居们参考。

我的户型: H3B反,燃气锅炉: 菲斯曼(Viessmann) Vitopend 100 WHO-A壁挂燃气锅炉。6路分水器,具体哪一个支路为哪个房间服务,需要向开发商询问。

为何要改造温控系统?
因为房屋靠边,可能冬天会比较冷,家中有老人,年纪大了,尽量能自动一些。另外就是想节省能源。还有,人比较懒,不想频繁的手动设置温控器和频繁地扳动阀门,所以想在有效保暖的前提下让生活舒适一些。当然了,节约钱不节约钱,不好妄下断言,需要仔细核算和实践检验,不过我认为投资还是能够收回的,因为天然气为不可再生能源,只会越来越贵,而且动态的控制温度,肯定能节约不少能源。

改造方案如下:
经过思考锅炉和地暖的工作原理,并向锅炉厂家工程师询问,地暖工作原理如下:
锅炉烧热水送到分水器,由分水器分别送到不同的房间去供暖。目前使用的分水器为最普通的分水器,带手动控制的阀门,可以选择关闭或打开支路,从而控制热水流量,达到控制房间温度的目的,由于每个房间的面积不一样,所以每个房间的支路数也不一样,比如说客厅面积较大,则有可能客厅由两个支路供暖,而其他房间面积小,有可能2个房间使用了一个支路,具体的水路要向开发商询问。
温控原理,目前的温控原理是机械的温控器装在客厅,连接220V交流电,与菲斯曼锅炉连接起来,根据客厅的温度决定锅炉的开启和关闭。比如客厅温度超出设定值,而此时各个其他房间的温度可能有高有低,则温控器向锅炉发出信号,关闭锅炉运行,当温控器所在区域的温度低于设定值后,温控器则开启锅炉,开启和关闭锅炉的信号应该是交流电的通断。
这个缺点就是仅以局部的温度控制锅炉的运行,比如说冬天可能需要卧室温度舒适些,客厅温度低一些,这样的话,就不容易控制温度,而且其他房间如果不手动关闭阀门的话,还会供热,还会造成浪费燃气。
比较简单的办法就是把带编程功能的温控器装在自己频繁活动的房间内,冬天就以该房间为主,而不考虑别的房间的情况,这样是最省事的办法,改动最小,但也需要布线。

我考虑的方案:
每个房间都安装一个温控器,对每个房间实现编程控制。解释一下编程控制,就是可以预先自动设定一周的温度,每天可以设定时段,在不同的时段设定不同的温度,一旦设置好之后,温控器就按照设定在不同的时间设置不同的室内温度,不用再反复调节温度了。增加了生活的舒适性。
先阐述原理,如果温控器只用来控制锅炉的话,当然只能安装一个温控器了,如何实现每个房间都安装温控器呢?就是取消控制锅炉的温控器,改为控制分集水器。那怎么控制锅炉的运行而达到节能的目的呢?就是锅炉可以不要温控器而设定成根据回水温度决定锅炉的开启和关闭。菲斯曼锅炉可以设置回水温度,比如说回水温度设置到50度,如果回水温度高于此值,则锅炉自动关闭,如果回水温度低于此值之后,锅炉自动开启加热水。
如何控制分集水器呢?
首先,我们现在用的分集水器肯定无法实现,因为是最普通的分水器,仅有手动阀门,所以要更换那种自动分集水器,什么是自动分集水器呢,说白了,就是带有电控阀门的分集水器,可以用电来控制阀门的开启和关闭。温控器控制分集水器的支路阀门,通过220V交流电来控制阀门,从而控制流入每个支路的热水流量,从而达到控制每个房间温度的目的。

具体方案:
原理讲清楚了,其实方案有很多种的。都是换自动分水器+温控器,我调查的方案有以下三种,其中感谢精灵的大力支持与帮助。
1) Caleffi方案,意大利品牌分水器+西门子等温控器方案;
2) Oventop方案,精灵找到的,德国品牌;精灵的帖子:
http://bbs.hlgnet.com/showid.php?page=108&boardid=32&rid=6784225&theid=6784225&up=0&bbscate=0
3) Danfoss方案,Danfoss自动分集水器(含水管口)+电执行器(电热阀门)+温控器;
比较上述3种方案,前两个都比较贵,只有Danfoss的最便宜,所以我只介绍Danfoss的方案。
Danfoss自动分集水器,按照支路数卖,350元/路(含水管接口),电热执行器(电热阀门) 310元/路,可以不装,电热执行器的,分水器上有手动阀门,如果只控制4个房间,可能需要5个支路,则只用装5路执行器,则可以省一路的钱。还有温控器,Danfoss有自己的可编程温控器TP7000,价格约700元/个,比IMIT的贵不少。我询问Danfoss厂家的技术人员,他们不确定是否IMIT能用,但他们说西门子和霍尼韦尔的温控器可以使用,应该IMIT的温控器也可以用的,原理都一样啊。
所以按照H3B户型来算,我要控制3个卧室和1个客厅供暖,可能需要5个支路,按照6路分水器+5个支路的电执行器+4个温控器来算的话,总共材料费用约为:
350x6(分集水器)+310x5(电执行器)+450x3(温控器)=5000元,这里我假设菲斯曼原厂配的温控器可以废物利用,否则的话,我就再买一个最便宜的拨盘温控器放在北面的卧室。
如果再加上布线和线材的费用,大概要花到6000元以内,最多6000元可以搞定。布线就是要布从每个房间温控器的位置到阳台分水器这一段的线缆,材料为交流电线即可。

当然保暖节能是一个系统工程,不是单靠自动温控系统就可以节很多能的,所以我的方案是再安装一层双层玻璃窗户,这样既冬天保暖又夏天隔热,隔音也好。
关于玻璃的问题,请参阅我的帖子:

http://bbs.hlgnet.com/showid.php?page=4&boardid=32&rid=6657552&theid=6657552&up=0&bbscate=187

关于更换分水器和自动温控系统的帖子,请参看月光精灵和buyer的帖子,由于地暖供热是一个新兴的供热系统,关于各种方案的实际采暖效果和耗费统计都没有很多实际数据来支持,只有靠实践不断去积累,还有就是房间的实际温度与上下左右的邻居烧暖和窗户大小以及玻璃类型以及开窗换气的次数和时间都有很大的关系。
精灵的帖子:
http://bbs.hlgnet.com/showid.php?page=105&boardid=32&rid=6831219&theid=6831219&up=0&bbscate=0

Buyer的帖子,buyer的帖子可以好好看看。
http://bbs.hlgnet.com/showid.php?page=1&boardid=32&rid=4659690&theid=4659690&up=0&bbscate=187
http://bbs.hlgnet.com/showid.php?page=4&boardid=6&rid=4647500&theid=4647500&up=0&bbscate=0
DIY安装自动分集水器,作者buyer:
http://www.hlgnet.com/pic/searchpic.php?key=buyer&ziduan=author&x=33&y=5
以上buyer的帖子对于特别关注居室温度和采暖费用的邻居们来说一定要好好研读!!!

再次声明,我写这篇帖子的目的是想让各位邻居了解一下地暖控制系统的原理,不是鼓吹大家去改造,只是供有同好的朋友参考,另外各家的情况不同,只要了解了原理,就可以根据各家的情况去自己决定采取什么样的措施既保暖又节能,还能够节约金钱。如果有更好的建议请各位提出,从而抛砖引玉,嘿嘿。
最后感谢月光精灵的大力支持与帮助,同时也感谢她为小区邻居们所做的帮助!