锅炉噪声、相关标准及我的看法
和咱们小区相关的,涉及到噪声标准主要有三个:
一个是GB6932-2001《家用燃气快速热水器》,这个标准包括了供暖的、供热水的、以及两用型的家用燃气锅炉的国家标准。其中对于噪声的要求是,燃烧工况燃烧噪声不大于65dB,熄火噪声不大于85dB
另外一个是GB 3096-93《国家城市区域环境噪声标准》,其中规定,以居住为主的1类区域,白天噪声标准为55分贝,夜间噪声标准为45分贝,不得不在室内测量时,室内噪声限值应低于所在区域标准值10分贝,也就是说晚上居室内的噪音标准应为35分贝。
还有一个是与GB3096-93配套的GB/T14623-93《城市区域环境噪声测量方法》主要规定了噪声的测量方法。
上面所列的标准都是国家标准。
个人的看法,按照:如果锅炉的燃烧噪声和熄火满足65dB和85dB的要求,那么属于设备合格。如果室内噪音超标,咱们就该找开发商了,因为他们交给咱们的房子不满足GB3096的要求,其中的原因是他们设计的时候,选择的设备和墙体等隔音问题不匹配,造成室内噪音超标。应该开发商想办法,或者换设备,或者进行降噪处理 (此文由sylvan在2006-12-10 10:29:22编辑过)
|
|
|
|