【元旦献礼】庆东锅炉水压上不去的一种解决方案
前几天,俺曾发帖子问锅炉采暖水压上不去的解决方案,因为去年用的时候水压是可以加到1到1.5之间的,但今年最高也就加压到1,按照说明书操作怎么补水也上不去,因此前来论坛上向大家讨教。当时很多邻居也给了好多解决方案,但试后都没有成功,后来实在没辙了,想还是麻烦庆东的工程师吧。
在电话上把具体情况给工程师详细说了说,他听后给了一种解决方案,试了试还真灵,如下共享给大家,希望对类似情况的邻居有帮助。
[color=blue]
按照说明书,在补压时,我们要先拿掉套在补水阀上的一个黑色胶皮。
拿掉胶皮后,不要马上去操作补水阀,注意看一下在补水阀的右侧有一个黑色的橡胶螺钉,如图中暗红色部分所示【图中为了与原图内容区别故采用了暗红色标注,实际上其为黑色】。

用平口螺丝刀向右转动这个橡胶螺钉,其会向内逐渐加固(持续拧的结果是最后到拧不动了,至于是否非要拧到底,大家可以需要,当时庆东工程师电话上也只是说向上顶顶就可以了,反正我是拧到底了)。
此时,再按照补水加压的流程操作,水很快补进去,水压也升的很快.....到你的期望水压还不停的话,快关补水阀哦!
[/color]
元旦就要到了,希望和谐邻居都在家都能暖暖和和的哦。
『声明:以上内容为本站网友《胡e刀》原创,转载需征得原作者同意并注明转载自www.hlgnet.com』 |
| |
|
|