谢谢,我家没找到这个气嘴,但我之前找到了另一个放气的地方,把阀拧开,直到水留出来后,水压就上去了,就不会再出现补水水多外溢,然后没两天水压又归零的现象了。
麻烦您方便时还是给拍张照片把,标下那个气嘴的位置,我怎么也没找到
2012-03-12 13:02:39
此文章已经被查看238次
相关文章:
[回复]
[顶端]
今天给锅炉(庆东)成功充气!看不惯售后维修说换膨水箱 要好几百块!
-
Yilatu
(189字节 阅读:971次 跟贴:14 2012/03/09 21:55)
[跳过]
如碰到同样问题的 充气就行了,不用找维修的换水箱(空)
-
Yilatu
(阅读:219次 2012/03/09 21:55)
不过提醒大家,庆东锅炉充气的时候要悠着点,不要把里面的气囊打爆,打爆了就非换不可了,哈。(空)
-
追查
(阅读:243次 2012/03/10 11:06)
我当时打的时候没有注意,排水阀 关着来着,后来打了2下 没有出水 再开 后 喷出很多水,吓一跳 以为打坏了,后来又打了 几下 ,差不多出来 一盆水(空)
-
Yilatu
(阅读:282次 2012/03/11 17:16)
原来他们描述 是 打出 一矿泉水瓶半水就行(空)
-
Yilatu
(阅读:179次 2012/03/11 17:17)
请问咋操作,我家也这样,而且是加水就漏,一漏水压就不够了。(空)
-
lucy_pipi
(阅读:173次 2012/03/10 20:35)
操作步骤及注意事项
-
Yilatu
(856字节 阅读:295次 2012/03/11 17:14)
谢谢,我家没找到这个气嘴,但我之前找到了另一个放气的地方,把阀拧开,直到水留出来后,水压就上去了,就不会再出现补水水多外溢,然后没两天水压又归零的现象了。
-
圝圞
(96字节 阅读:238次 2012/03/12 13:02)
我家的和你的一样,加压后,一天就回零,你也是像上面那样打气解决了吗(空)
-
xjh12
(阅读:145次 2012/03/12 16:07)
我没打气,而是放了气,把某个管里的气放掉,放到气跑光了,仅留下水的情况下,也解决了这个问题。(空)
-
圝圞
(阅读:130次 2012/03/12 16:37)
什么锅炉? 我家是 庆东!(空)
-
Yilatu
(阅读:170次 2012/03/12 17:59)
但是整个冬天还是正常区暖(空)
-
xjh12
(阅读:132次 2012/03/12 16:09)
正常取暖(空)
-
xjh12
(阅读:130次 2012/03/12 16:09)
我家是水压经常超过3,放点水就好了,过段时间就有上去了,请问这个是您说的解决方法吗,也显示16错误。(空)
-
邀
(阅读:153次 2012/03/13 10:24)
应该就是这个原因,超过3 就会自动泄水,就会过热,16 就是 过热保护 然后需要补水!(空)
-
Yilatu
(阅读:155次 2012/03/13 14:17)