1、有三种方案可解决卫生热水:
a.加个热水器,但是1M3天然气产生的热量与10度电相当。 而1M3天然气1.9元而10度电最少也得4.4元,可见用电比燃气费。用电热水器需要等候30-60分钟,并且只能供一人洗浴,第二位则又得等候多时,壁挂炉则是连续提供卫生热水。电热水器占用地方约为0.5M2,使本不宽畅的卫生间更显狭小。与23.3KW壁挂炉出水量相当的电热水器应为100升,价格约在2000-3000元之间,而小容量的40-5-升价格也在1000元左右。
b.加一个燃气热水器。热水器的价格在500-2000元之间,热效率仅有80%多,安全保护功能仅有超高温一项,强排式需要消耗室内空气,出水量最大10升(△t25℃),在狭小空间再加一个热水器,即不美观,也不安全。
c.选用供暖、卫生热水两用的壁挂炉,则a、b存在的问题迎刃而解。
2、由于温控器是安在起居室,因此要分别控制各房的温度,需要钮动分水器开关即可。每户都有一个分水器,作用与暖气片前的阀门相似。
3、卫生热水流量温差25℃时13.1升,温差35℃时10升(温差是指热水的温度与进入的自来水温度的差值,如自来水15℃升温25℃达到40℃的出水温度)。
4、回龙观三元联系电话:81727030、81797378。
5、汇通公司联系电话:66578001-345
6、卫生热水的管路和供暖的循环管路是截然分开的,两者无法混合,不必担心。
7、卫生热水管一次到位,引到厨卫,不需另外交费,也不需要改装。
8、有用户问到壁挂炉卫生热水开启后8-10秒钟才有热水流出,并认为是壁挂炉的毛病,在此作一说明。
这是为了安全所设置的一个程序,启动时壁挂炉风扇先运行,风压 开关(安全组件)检查同心烟管是否畅通,如果烟管被堵或脱开,壁挂炉立即停止运行并报警,同时这一程序还承担扫堂功能,即将上次运行的余气(炉室内)完全抽出,这是防爆燃的一个必须的程序,需时约3-4秒,接着壁挂炉还需进行水压、管路,燃气泄漏等一系列安全检查,当所有的检查完毕并正常后,壁挂炉才点火运行。每次启动壁挂炉都要一丝不苟的进行程序检查。这是为了使用者的安全,而不是壁挂炉的故障。而这10秒钟能浪费多少水呢?流量是每分钟10升,则10秒钟有1.6升水未经加热即流过壁挂炉(不足半可乐瓶)。那么初次使用热水怎么会有半洗脸盆的冷水流出呢?这是因为从壁挂炉到水龙头之间的管路内所存的冷水,这些水没有经过壁挂炉加热。在这种情况下又能浪费多少水呢?热水管内径12mm,每一延米容水量0.113升,10延米1.13升。一般壁挂炉在卫生间水龙头约为20米,容水量为2.26升。那么每次用水则有安全程序的浪费的水1.6升和前部管路的容水2.26升,共计3.86升(浪费一可乐瓶的水),当然这些水也可用其它方法储存另用。
也就是说,使用260次卫生热水可能会浪费1M3水,普通热水器没有安全程序的检查过程,也就比壁挂炉每次少浪费1.6升水。
要解决程序检查用水和前端管路容水不热的问题,只有一种方法,使用带水箱的、含热水自循环的壁挂炉,其设备投资、土建投资是普通壁挂炉的5-6倍,并且壁挂炉24小时不停的为水箱保温,耗气量也大。慧谷根源别墅就用的这种炉型。
壁挂炉要体现的一是安全,二是节能,三是环保。而安全永远是第一位的。