今天去国美收房了,贴出来给大家看看
下午三点从回龙观动的身,四点半就赶到了国美.依照QQ群里的ZZ们提供的路线,到了东直门找了半天也没有直达国美的车,当时一恨心就打了个车,花了21块银子,心痛ing....
到了国美约等了四十分钟才开始我的验房工作,当时进门时被保安挡在外面,等了约摸二十分钟左右时,保安看我站在风里老半天,恐怕我感冒,担心的让我进去了。再有二十分钟后与2号楼的业主、还有博艺峰的小董碰到了面,接着我们就上去开始收房的工作。
收房时物业方跟了一个人,拿了一个整改单专门填内容,此时的业主只要把眼睛睁得大大的查出来的问题他都会帮你填上。
下面就开始说说具体的验房吧:
按照我平时的验房步骤,通常我是先看进户门,试了试钥匙,对表观做了整体检查,国美进户门质量还可以,唯一有缺点的就是关上门后推推门,就会晃动很大和不严。我想这不应该是门本身设计的问题,应该是安装的问题吧,谁家也不会要这么一个被风都能吹得响的门吧。这就是发现的第一个问题,见图1
;
下面检查塑钢门窗,前后阳台与各卧室的外飘窗,推拉窗户与平开窗户均都可以,中空玻璃也没有质量问题,只有北边一卧室内玻璃有一个小气泡,但这是在允许以内的。LG的型材还是很不错的,当然加工厂家也很重要,唯独就是没有纱窗.这就算是第二个问题吧。见图2
;
趁业主拿电卡的时间我检查了室内的上下水,刚收房时水都没有打开,主控制阀在电梯边上的过道里,打开控制阀就可以接水了,拿着博艺峰小董拿来的水桶接了三大桶水,把各个双卫与厨房阳台的下水通通做了个测试,像这种经常不会出问题的地方,今天也出了问题,厨房的下水不畅,倒进去的水要好七八秒钟才能流完,流速很慢,里面肯定是存有建筑垃圾。第三个问题,见图3
;
拿到电卡后给电路做测。一共有三个问题:第一个是客厅插座有一个不通电,见图4
;第一个是空调位置的插座用的都是10A的;第三个是室内电阀箱内的开关控制不对,空调的空气开关竞是控制室内所有的插座电源的,而室内插座的空气开关却一无实处,见图5
.
因暖气、智能系统和弱电系统都没有通,所以就没有做测试。只剩下最后一项室内墙顶地了。在我还没有来得及检查的情况下,业主和博艺峰的小董都已经发现了几处了。一处是靠双卫的两个卧室墙处被漏过水的发黄的痕迹,见图6;一处是主卧与客厅两堵墙相交的位置有裂缝的问题,未拍图片;三是主卧飘窗上门横梁墙面不平达2公分左右,见图7;还有我用钢针小锤检查出来的多处墙面空鼓,其中有一处很是明显,较大。见图8.
另外烟道位置没有预留排风孔,见图9,只留有这个消防的东东,上面贴有标识不让动,有可能以后排风扇就装在它上面。
综合一下,共有十类十几个问题,贴出来让后面收房的业主多看看这些项目,同时也请没有经验的业主找有专业经验的师傅陪同一起做验收。