这种情况有两个可能,一是短路跳闸,但这种情况不可能连续发生。短路是要有响声和火花出现的,谁家出
现了问题还能不修好吗。二是过流跳闸(不是过压,一般民用开关不具备过压跳闸功能).这种情况发生在老住宅楼的可能性大,因为那时每家用电量都不大,总闸设计的容量小,现在家电多了,容易跳闸。新住宅不同,一般每户20安培电表(合4400瓦)基本没大问题。各家同时都满负荷使用的可能性也不太大。那是什么原因呢?有一种可能是总闸的压线罗丝没拧紧,接触电阻大,有电流通过时就发热,发热使电阻更增大热量更大,到达了里面热元件的设定值就跳闸保护。电流越大跳的越快。时间长了可能把开关烧坏,所以一定要尽快找电工检察,看是否有过热现象。这种情况在工厂企业经常遇到。三是漏电保护动作,这种可能也小。因为有漏电的地方再合闸合不上,一合就又跳了。再说漏电的地方你不处理它不会自己好了呀。