中科地暖——独立式燃气炉地暖系统运行-使用注意事项
1.燃气炉使用前,请认真阅读燃气炉的使用说明和注意事项。
2.地板供暖系统最高温度为65℃,建议供水温度不超过60℃(系统最大使用压力不超过0.6Mpa)。
3.往系统里注水时,注意注水速度不能太快,以免带进过多的空气,造成系统排气不畅。注水时,应松开燃气炉内热交换器的放气阀(或自动放气阀)及分配器上的放气阀,以排出系统内的空气,直至各放气阀有水流出后,将放气阀关闭。系统正常运行后,请不要随意调节分配器上的阀门。
4.每年采暖季节,首次运行本系统,应严格控制供水温度:首先调节燃气炉的水温调节钮,将供水温度设定在25-30℃,运行一周后,每周将供水温度升高5-10℃,直到需求的供水温度。正常使用时不允许进行大温差的突然升降,此外当木地板地表温度超过26℃或石材地面温度超过30℃时,应立即降低供水温度。
5.若冬季不能启用采暖系统,当室内温度低于5℃时,应将本系统中的水用空压机全部吹出,或在系统中按一定比例加入防冻液(每年补充一次),以防系统受冻。非采暖季节系统内应注满水养护。
涉及其他使用与安装事宜可联系:北京中科暖龙技术有限公司 李坤 13331058080 010-88232523、2524 (此文由cntianyi2008在2007-03-13 19:43:31编辑过)
|
|
|
|