回龙观空调维修网提供观内空调加氟空调清洗消毒保养010-57168785
北京回龙观空调加氟空调清洗空调维修安装010-57168785 公司网站该网址不再展示
最好的服务质我们专业从事家用和商用【空调维修】【空调安装】【空调移机】【空调加氟】、【空调清洗】【空调保养】一条龙服务。
北京回龙观空调加氟是我们空调维修中心的重点项目。是我市以维修空调产品为主体发展起来的优秀企业之一,北京苏州桥空调加氟经多年来在空调维修行业中的磨砺,不断吸收现代企业管理的先进经验。在技术上对应空调维修的每个分类均具有优秀技术人才, 北京回龙观空调加氟有着相当准确快捷的维修、抢修能力。力求做到每户回访。我们还配备多辆服务车辆随时待命,实现北京市区全天候到户服务。我公司与国内外众多知名品牌厂商与零件供应商有密切的往来关系,承担进口国产一些优质产品的保修、维修任务。目前我公司员工人数已达百余人,主要从事空调专业需要的调度。并经过各专业培训,审批合格上岗,不但具有丰富的维修设计经验,还具备良好的职业素质和责任感。可以确保服务质量。节假照常、精琢专业、方便快捷、热忱服务!欢迎来电联系! (总调度电话:010-57168785)
一般北京回龙观空调加氟对空调加氟都是采用低压加氟和静态加氟
1.空调开制冷然后从低压处加氟,当加到0.4~0.6便可以了,再观察空调的制冷效果。如果可以的话,测高压不能超过2.2。
2.在空调停用时,从加氟处加氟。当系统压力达到0.8~0.9时为合适
3.让空调运行制冷30分钟,做仔细的检查。
(1)测压力测低压力压力为0.4~0.6。如果偏高,则加多了氟,如果偏少,则加少了氟。高压也不能超过2.2
(2听声音如果声音过大,沉闷,也可能是加多了氟,如果声音过少,说明氟不够。
(3测温度吸气管较凉,有结露;排气管温度在80度左右;冷凝器温度在55度左右;压缩机的吸气管凉,有露水,排气管很热;蒸发器的温度比环境温度底15度左右。
(4测工作电流总电流接近额定电流,如果电流过大,则氟利昴加多了,如果电流过少,则氟利昴加的过少。这要求系统和电路都正常的情况下测试,因为压缩机的工作电流跟压缩机的吸气压力有很大关系,吸气压力高,电流就大,吸气压力底,电流就小,如果系统堵了,那么压缩机的工作电流也会很底,且压缩机的声音不正常。
4.加氟的正确方法:加氟时一定要慢慢来,加一点后让空调运行10分钟左右,再测压力和电流,不免时再分次加,不能以当时的压力和电流作为标准,那样的话,可能已经加多了。