|
等 级:长老 |
经 验 值:508 |
魅 力 值:32 |
龙 币:1756 |
积 分:746 |
注册日期:2010-11-28 |
|
|
|
空调清洗)57212011回龙观空调清洗空调加氟空调维修【正规公司】
回龙观空调加氟公司57212011回龙观空调加氟、回龙观空调维修、回龙观空调清洗010-57212011===我们承诺:以优惠的价格提供最优质的服务。北京空调加氟维修中心您满意是我们的服务宗旨。
回龙观空调维修品牌:海尔、格力、海信、三菱电机、三菱重工、美的、奥克斯、长虹、夏普、澳柯玛科龙、春兰、新飞、TCL、志高、伊莱克斯、LG、春兰、约克、大金、麦克维尔、志高、澳柯玛新科扬子、清华同方、富士通、三洋、雷诺士、迎燕、特灵、日立、开利、三星、现代、古桥松下、森宝、波尔卡、东宝、华宝、索华、威力、蓝波、华凌、上凌、双鹿、飞歌、格兰仕、汇丰、康拜恩、乐声内田、小鸭、长府、惠而浦、绅宝、胜风、飞鹿、凉宇、东洋
回龙观空调维修项目有:
一、不制冷维修...打开空调电源开关后,空调工作正常但不制冷故障维修
二、制冷差...屋内的温度降不下来,出风口吹出来的风都是自然风
三、不停机...打开空调电源后空调压缩机一直工作,达到设定温度后应该自动停机
四、不开机...打开电源开关空调没有如何反应,跟没有电情况一样
五、空调开机没反应...插上电源显示故障代码
六、空调遥控器失灵...用遥控器开空调没任何反应
七、空调灯不亮空调不通电维修...通电后空调没有如何反应,或者空调工作正常但是指示灯不亮
八、空调一通电就跳闸
空调器缺氟的分析与防范010-57212011“缺氟”是由于泄漏引起的,是空调器普遍存在的一种故障。“缺氟”的判断方法、防范措施以及维修操作,是维修人员一项主要的职业技能,也是空调用户普遍关注的一个现实问题。
分体空调器普遍存在着不同程度的泄漏。其制冷系统各部分的连接方式既有焊接,又有螺纹联接,而螺纹联接是空调器“缺氟”的根本性原因,“缺氟”是不可避免的。但如何发现问题、解决问题,使“缺氟”降低到最低程度,是摆在空调维修人员面前的一项重要课题。
一、制冷系统正常运转的标志
将遥控器调到最低温度,使压缩机连续工作30分钟后,空调器应出现下述特征。
1.室外机气管阀门(粗管阀门)应湿润或结露水,用手触摸有明显的凉感。
2.室外机液管阀门(细管阀门)应干燥或湿润。
3.室外排水软管应滴水流畅,而且随着室内相对湿度的增加,露点温度的升高,排水量也越大。
4.室内机进、出风口温差在8℃以上。
5、用钳形电流表测工作电流,应接近铭牌中的额定电流。
6、从气管阀门的充氟口(俗称自闭堵,类似于汽车轮胎气门测量的压力应为0.45—0.5MPa。
二、回龙观空调“缺氟”后的现象
压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统“缺氟”,会出现下述现象。
l、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过热度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的露点温度。
2、液管阀门结霜。其原因是“缺氟’导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点
3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现只有部分蒸发器结露或结霜。其原因是由于制冷剂不足,仅仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。
4、室外机排风没有热感。其原因是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排风湿度也随之降低。
5.排水软管排水断断续续或根本不排水。其原因是蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少,凝结水量降低。
6、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄漏。其原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,氟从漏点逸出后进人大气中,而油附着在漏点周围。
7、测量空调器的工作电流小于额定电流。其原因是制冷剂不足而使压缩机工作负荷减少,电流下降。
8、从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa。其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降。
另外,室外机任何一个阀门结霜都属不正常现象;只有液管阀门结霜说明“缺氟”严重;只有气管阀门结霜说明略微“缺氟”或环境温度过低;两个阀门都结霜说明系统有二次节流现象。
回龙观空调加氟维修中心提供上地三菱空调加氟美的空调加氟科龙空调加氟格力空调加氟春兰空调加氟三洋空调加氟古桥空调加氟飞歌空调加氟日立空调加氟新科空调加氟华宝空调加氟华凌空调加氟海尔空调加氟三星空调加氟夏普空调加氟志高空调加氟小鸭空调加氟新飞空调加氟大金空调加氟空调移机安装空调清洗加氟LG空调加氟松下空调加氟惠康空调加氟010-57212011
|
|
|
|