《》显示文章详细内容: [展开] [回复] [网址] [举报] [屏蔽]
国美阳光空调
国美阳光空调目前处于离线状态
等    级:高级居民
经 验 值:448
魅 力 值:22
龙    币:586
积    分:366
注册日期:2011-08-04
 
  查看国美阳光空调个人资料   给国美阳光空调发悄悄话   将国美阳光空调加入好友   搜索国美阳光空调所有发表过的文章   给国美阳光空调发送电子邮件      

回龙观空调维修,空调加氟,空调安装62922247(保修一年)


北京国美阳光空调加氟中心http://www.010wash.cn专业从事家用和商用【回龙观空调维修】【回龙观空调安装】【回龙观空调移机】【回龙观空调加氟】、【回龙观空调清洗】【回龙观空调保养】一条龙服务。本公司和多家空调厂家强强联手,有着多年空调移机维修经验,全部由北京制冷协会管理、统一培训、统一着装、执证上岗、技术力量雄厚,人员素质高、服务质量好。配置空调各种遥控器,是您空调维修安装时明的智选择!010-62922247【全城有点】

回龙观空调维修常见故障
故障现象1:关机后,室内风机慢慢转动,开机后发出刺耳噪声
故障现象2:关机后,室内风机不停、未开机风机就运行
故障现象3:遥控不开机
故障现象4:空调制冷(制热)效果差,风速始终很低。
故障现象6:室内机“运行”灯闪(其余灯灭),内外机不工作
故障现象7:开机时“定时”灯和“运行”灯同时闪,系统停机
故障现象8:工作时无规律自动停机,并伴有蜂鸣器异常连续叫声
故障现象9:开机外机压缩机不启动
故障现象10:制冷时,压缩机一启动,空气开关跳闸。
故障现象11:停机频繁,效果差
故障现象12:开机无反应
故障现象13:不制热
故障现象14:不制冷
故障现象15:室内漏水

空调器缺氟的分析与防范010-62922247
“缺氟”是由于泄漏引起的,是空调器普遍存在的一种故障。“缺氟”的判断方法、防范措施以及维修操作,是维修人员一项主要的职业技能,也是空调用户普遍关注的一个现实问题。

分体空调器普遍存在着不同程度的泄漏。其制冷系统各部分的连接方式既有焊接,又有螺纹联接,而螺纹联接是空调器“缺氟”的根本性原因,“缺氟”是不可避免的。但如何发现问题、解决问题,使“缺氟”降低到最低程度,是摆在空调维修人员面前的一项重要课题。

一、制冷系统正常运转的标志

将遥控器调到最低温度,使压缩机连续工作30分钟后,空调器应出现下述特征。

1.室外机气管阀门(粗管阀门)应湿润或结露水,用手触摸有明显的凉感。

2.室外机液管阀门(细管阀门)应干燥或湿润。

3.室外排水软管应滴水流畅,而且随着室内相对湿度的增加,露点温度的升高,排水量也越大。

4.室内机进、出风口温差在8℃以上。

5、用钳形电流表测工作电流,应接近铭牌中的额定电流。

6、从气管阀门的充氟口(俗称自闭堵,类似于汽车轮胎气门测量的压力应为0.45—0.5MPa。

二、回龙观空调“缺氟”后的现象

压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统“缺氟”,会出现下述现象。

l、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过热度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的露点温度。

2、液管阀门结霜。其原因是“缺氟’导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点

3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现只有部分蒸发器结露或结霜。其原因是由于制冷剂不足,仅仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。

4、室外机排风没有热感。其原因是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排风湿度也随之降低。

5.排水软管排水断断续续或根本不排水。其原因是蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少,凝结水量降低。

6、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄漏。其原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,氟从漏点逸出后进人大气中,而油附着在漏点周围。

7、测量空调器的工作电流小于额定电流。其原因是制冷剂不足而使压缩机工作负荷减少,电流下降。

8、从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa。其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降。

另外,室外机任何一个阀门结霜都属不正常现象;只有液管阀门结霜说明“缺氟”严重;只有气管阀门结霜说明略微“缺氟”或环境温度过低;两个阀门都结霜说明系统有二次节流现象。
北京国美阳光空调加氟中心提供回龙观三菱空调加氟 美的空调加氟 科龙空调加氟 格力空调加氟 春兰空调加氟 三洋空调加氟 古桥空调加氟 飞歌空调加氟 日立空调加氟 新科空调加氟 华宝空调加氟 华凌空调加氟 海尔空调加氟 三星空调加氟 夏普空调加氟 志高空调加氟 小鸭空调加氟 新飞空调加氟 大金空调加氟 空调移机安装 空调清洗加氟 L G空调加氟 松下空调加氟 惠康空调加氟
公司网站:http://www.010wash.cn

『声明:以上内容为本站网友《国美阳光空调》原创,转载需征得原作者同意并注明转载自www.hlgnet.com』
2012-08-04 10:09:01   此文章已经被查看101次   
 相关文章: [回复]  [顶端] 



  您必须登录论坛才可以发表文章:
 
用户名:   密码:   记住密码:    (忘记密码 注册




版权所有 回龙观社区网 经营许可证编号:京B2-20201639 昌公网安备1101140035号

举报电话:010-86468600-5 举报邮箱: