(1)采暖管道的敷设有明装和暗装两种方式。一般民用建筑与工业厂房宜明装,在装饰要求较高的建筑中用暗装。随粉人民生活水平的提离,暗装将越来越普及。

(2)水平干管布置在顶棚下时,管道要保证规定的坡度0.002-0.003。圈梁与窗顶之间应有足够的距离;还要考虑留出在供水干管末端设置集气罐的位置,如果无法满足这一要求时。应将放气管就近接到有排水设施的房间或地点,以便于排气。

(3)为避免形成气塞,在水平干管上不得有局部向上凸起处,如果标高发生变化,应在水平干管下降前的最高点设置排气阀。

(4)回水干管在地面上敷设过门时,应考虑排气与泄水。一般民用建筑多采用400mmX400mm的过门地沟,过门后的一段回水管采用抬头走的做法,立管后继续低头走,以避免过门后上升管转弯处存气。

(5)立管应尽量布置在外墙角或沿两窗之间的墙面中心线。立管上下均应设阀门,以便于维修。双管系统的供水立管应该位于面向的右侧,当立管与散热器支管相交时,立管应煨弯或通过元宝弯管件绕过立管。