《》显示文章详细内容: [展开] [回复] [网址] [举报] [屏蔽]
hwcws68
hwcws68目前处于离线状态
等    级:居民
经 验 值:59
魅 力 值:42
龙    币:40
积    分:56.6
注册日期:2013-06-18
 
  查看hwcws68个人资料   给hwcws68发悄悄话   将hwcws68加入好友   搜索hwcws68所有发表过的文章   给hwcws68发送电子邮件      

臭氧机应用于HVAC系统时的选择方法
臭氧机应用于HVAC系统时的选择方法
当该网址不再展示利用HVAC系统集中投加时,臭氧机选用按以下方法计算:
   首先计算实际臭氧消毒体积,实行体积由三部分组成V=V1+V2+V3,V1洁净区空间体积,V2空气净化系统体积,V3循环时空气损失体积,实际计算过程中V3等於循环系统总风量的1.1%。根据《消毒技术规范》的标准确定臭氧灭菌的投加量(g/h),对於空气浮游菌,臭氧灭菌浓度为4-8mg/m3,对物体表面沉降菌落,投加量为20-30mg/m3。
  w=c*v/s w:实际选用臭氧机的产量,单位为g/h。c:单位体积投加量v:实际臭氧消毒体积s:臭氧衰退系数0.4208
  如工厂为空气灭菌,洁净室所需臭氧浓度定为c=5ppm,但事实上,洁净区的消毒不仅是对空气的消毒,实际上还包括物体表面的消毒,所以,我们的设计浓度C为10ppm。
工程技术参数
  消毒面积S=36*48=1728 m2标高H=2.6 m送风量为100000m3/h根据工厂提供的工程参数V1=S*H=1728*2.6=4492.8m3
  V2忽略不计
  V3=100000*1.1%=1100 m3
  实际臭氧消毒体积V=V1+V2+V3=4492.8+1100=5593 m3
  所需臭氧投加量W=C*V/S=10*2*5593/0.4208=266g/h
  考虑管道及其它因素影响,选择臭氧机的产量为280g/h
  选用2台臭氧机并联使用就可保证一天内洁净区的浮游菌和沉降菌达到GMP的要求。
电耗、占地面积
   一、电耗——若电耗为2-3kwh/kgO3,如选择2台臭氧发生器,每小时仅耗电1KW。
  二、占地面积——臭氧消毒灭菌方式的臭氧发生器高功率密度保证了设备结构紧凑,一般臭氧发生器外型尺寸不大。
  创环专业的臭氧机设备研发生产企业,我公司采用先进技术,臭氧产生启动电压、工作电压低,降低热趋势态,可保持性能长期稳定。欢迎有需要的客户前来咨询订购~!
文章来源:该网址不再展示

--
我的天空下雪了
2013-06-25 16:55:43   此文章已经被查看106次   
 相关文章: [回复]  [顶端] 



  您必须登录论坛才可以发表文章:
 
用户名:   密码:   记住密码:    (忘记密码 注册




版权所有 回龙观社区网 经营许可证编号:京B2-20201639 昌公网安备1101140035号

举报电话:010-86468600-5 举报邮箱: