《》显示文章详细内容: [展开] [回复] [网址] [举报] [屏蔽]
回龙观专业空调清洗加氟
回龙观专业空调清洗加氟目前处于离线状态
等    级:高级居民
经 验 值:461
魅 力 值:21
龙    币:96
积    分:223.7
注册日期:2013-06-16
 
  查看回龙观专业空调清洗加氟个人资料   给回龙观专业空调清洗加氟发悄悄话   将回龙观专业空调清洗加氟加入好友   搜索回龙观专业空调清洗加氟所有发表过的文章   给回龙观专业空调清洗加氟发送电子邮件      

回龙观空调维修加氟中心57168785
回龙观空调加氟公司010-57168785空调为什么要加氟?
氟立昂是空调制冷系统中传递热量的媒介。没有它,热量就无法进行有效的交换。空调也不可能制冷或制热。所以空调一旦缺氟,外在表现出制冷(热)效果差、不制冷(热)、保护性停机、室内机漏水(有时候会喷水)、内机蒸发器结冰等。而更有表面看不到的问题--减少空调的使用寿命、浪费电力、损害空调压缩机。所以要想正常使用空调,必须要有足够的氟立昂。
北京回龙观空调维修加氟中心,拥有严格的管理制度,一流的服务质量,专业的维修技师,先进的检测设备,拥有良好的至诚信誉。空调维修中心本着为民服务的理念,多年来深受广大空调客户的信赖。公司规模完善,覆盖整个北京地区。现为国美空调售后维修点,承接各类知名品牌空调的安装与维修。公司服务宗旨“诚信每一位顾客,缔造每一份和谐”,真诚服务、以质求量、薄利多销。收费标准全城最低,是您空调维修安装时明智的选择。本公司技术力量雄厚,拥有一支经验丰富的安装维修队伍, 统一管理、统一培训、统一着装、执证上岗、人员素质高、服务质量好。熟知各类空调制冷设备的性能、维护与管理,具有优良的专业技能和服务常识,并且接受专业课程培训,确保各项服务质量。空调移机全市最低价100元/台起,是您空调维修安装时明智的选择。
回龙观空调维修常见故障
故障现象1:关机后,室内风机慢慢转动,开机后发出刺耳噪声
故障现象2:关机后,室内风机不停、未开机风机就运行
故障现象3:遥控不开机
故障现象4:空调制冷(制热)效果差,风速始终很低。
故障现象6:室内机“运行”灯闪(其余灯灭),内外机不工作
故障现象7:开机时“定时”灯和“运行”灯同时闪,系统停机
故障现象8:工作时无规律自动停机,并伴有蜂鸣器异常连续叫声
故障现象9:开机外机压缩机不启动
故障现象10:制冷时,压缩机一启动,空气开关跳闸。
故障现象11:停机频繁,效果差
故障现象12:开机无反应
故障现象13:不制热
故障现象14:不制冷
故障现象15:室内漏水
空调如何加氟-1.用充氟软管连接制冷剂钢瓶、压力表和充氟口,排除软管内空气。
2.启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差补充制冷剂。
3.充氟过程中观察压力表指针变化,使其维持在0.45~0.5MPa。
4.试运转30分钟后,观察空调器是否进入正常运转状态。
5.停机后复查各泄漏疑点,无泄漏即可投入运行。三:空调是否需要每年加雪?
空调基本不需要每年加一次雪种,如遇搬家、工作调动而进行空调移机安装工作,安装地方限制、空调管路加长、拆装排空等都要消耗雪种,造成雪种不足。空调制冷剂充入量与空调的制冷量有着密切关系,应该按具体情况加雪。四:空调器雪种加入量过多或者过少,可能引起什么情况?
空调器雪种加入量过多,可能引起:
*高湿度运转时,易出现结露异常现象。甚至空调器可能出现往复压缩机在外壳上结露,旋转式压缩机在气、液分离器上结露等。
*空调压缩机负荷加重,在超负荷情况下,过一会空调压缩机会停止运行。
*耗电量增加。
空调制冷剂充入量不足,可能引起:
*空调制冷剂排气温度过高,导致冷冻油变质劣化。
*空调制冷量不足。
*空调压缩机电动机绕组的温度升高,易发生绕组烧毁事故。五:雪种不够,继续开着空调的话是否很会伤到机器?
会影响空调压缩机。空调压缩机的冷却是靠雪种来冷却,如果雪种不够压缩机冷却也差,压缩机就发热加快,从后压缩机寿命下降。六:空调雪种加够了,但制冷效果不是很好,是那里出了问题?
空调制冷效果差的原因有以下几点:
1、系统制冷液不足
2、系统轻微堵塞
3、内风机网堵塞
4、外机散热效果差
6、温控电路有故障
7、内风机转速太慢
8、房间太大或保温性能差
9、制冷液太多
10、空调安装时排气不够
11、四通阀串气
12、电源电压不稳定
此外,在使用空调的时候合理、正确、爱护的使用,会延长雪种的使用时间,增加空调的使用寿命。
回龙观空调加氟步骤:
1:把遥控器设为制冷模式打开空调。
2:检查室内机是否正常运转。
3:室外压缩机是否正常启动。
4:正常启动后,从室外机低压阀侧柱连接加氟设备。
5:测压加氟。
6:用泡沫水检查有无漏点。
目前市场上空调加氟维修报价五花八门。除了价格您应知道更多。
制冷剂的分类
一般我们所说的氟学名叫氟利昂,通用名为R22。是制冷剂的一种。目前中国大部分家用空调制冷剂均为氟利昂 R22。部分新产品采用环保制冷剂R410A 一般商用空调器所用制冷剂种类较多: R134A R407C R501 R22
网站该网址不再展示
2013-07-23 09:49:19   此文章已经被查看176次   
 相关文章: [回复]  [顶端] 



  您必须登录论坛才可以发表文章:
 
用户名:   密码:   记住密码:    (忘记密码 注册




版权所有 回龙观社区网 经营许可证编号:京B2-20201639 昌公网安备1101140035号

举报电话:010-86468600-5 举报邮箱: