《》显示文章详细内容: [展开] [回复] [网址] [举报] [屏蔽]
回龙观修空调服务
回龙观修空调服务目前处于离线状态
等    级:居民
经 验 值:85
魅 力 值:18
龙    币:71
积    分:64.3
注册日期:2013-08-17
 
  查看回龙观修空调服务个人资料   给回龙观修空调服务发悄悄话   将回龙观修空调服务加入好友   搜索回龙观修空调服务所有发表过的文章   给回龙观修空调服务发送电子邮件      

空调移机)回龙观空调安装空调维修空调加氟空调回收57168785【正规公司,保修一年】


空调移机)回龙观空调安装空调维修空调加氟空调回收57168785《技师专业!信誉至上!值得信赖!》公司以优惠的价格提供最优质的服务,北京回龙观空调维修中心,拥有严格的管理制度,一流的服务质量,专业的维修技师,先进的检测设备,拥有良好的至诚信誉。公司主要经营各类家用和商用空调售后维修、空调清洗、空调保养、空调加氟(充氟、加雪种、加制冷剂)空调移机、空调安装、空调拆除、旧空调回收等一条龙服务的专业化专修公司,公司规模完善,覆盖整个北京地区。现为国美空调售后维修点,承接各类知名品牌空调的安装与维修。本公司服务宗旨“诚信每一位顾客,缔造每一份和谐,真诚服务、以质求量、薄利多销。收费标准全城最低,是您空调维修安装时明智的选择。本公司技术力量雄厚,拥有一支经验丰富的安装维修队伍, 统一管理、统一培训、统一着装、执证上岗、人员素质高、服务质量好。熟知各类空调制冷设备的性能、维护与管理,具有优良的专业技能和服务常识,并且接受专业课程培训,确保各项服务质量。空调安装与维修业务是本公司多年来潜心研究最专业的空调服务项目。为了更好的为客户提供更优质的服务,提高中心的形象与荣誉,不仅制定了全面的服务规范,服务承诺等。空调移机全市最低价100元/台起,是您空调维修安装时明智的选择。全年无休,24小时服务。本公司本着一切为客户排忧解难:以信誉求发展欢迎政府机关,学校部队,公司企事业单位及个人有相关需求来电垂询。公司口号:生存、发展、巩固、提高。(配置各种空调遥控器)
空调室内机漏水原因解决方法总结:

  1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。 解决方法: 重新水平调整固定挂墙板角度。

  2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高; 解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。

  3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。 解决方法: 提高挂墙板高度。

  4. 问题:冷凝水盘积灰太多,排水孔堵塞 解决方案:清除接水盘,使排水孔通畅

  5. 问题:冷凝水排水管折弯或压扁 解决方案:检查排水管,有损坏时更换新的

  空调漏水原因多种多样,处理的时候要仔细观察,找到水的来源,然后进行针对性的处理,总的来说,漏水可以从以下几方面进行分析:

  1、送风系统:如过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小,内机蒸发温度降低,蒸发器结霜甚至结冰,时间一长导致漏水。

  2、排水系统:主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等,当空调使用长时间后,导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水,导水槽等因注塑原因有裂缝、连接管接头处包括不好,排水管安装时被压扁都会引起漏水。

  3、系统缺氟、蒸发器半堵:系统严重缺氟的情况下,冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的2-3根长U管中气化,所以蒸发器靠近输入管的2-3根长U管翅片温度较低,而其他长U管翅片温度接近室温,故靠近输入管的2-3根长U管翅片上会凝结大量凝结水,时间长还会结冰。在蒸发器半堵的情况下,雪种流量较大的长U管翅片温度偏低而雪种流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大,而使雪种流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出,另因冷热空气在风道内交汇,水蒸气在风道内凝结,最后导致漏水。

  4、安装问题导致漏水:主要集中在新装机上,或是冬季安装的空调,因安装不水平或排水管、连接管接头未包扎好。

  案例一、过滤网脏堵 故障现象:内机漏水 原因分析:在制冷模式下,开机工作一段时间后,出现水珠从正面盖板与出风口上檐处滴下,但出风量很小,掀盖观察过滤网已被灰尘(脏物)堵死,因风量减小,蒸发温度降低,蒸发器结霜与脏网相连,取下滤网;再次开机,风量变大,漏水消除。

  解决措施:把过滤网清洗干净,安装好,并向用户交待注意定期清洗保养。经验总结:过滤网脏、堵引起漏水现象较多,通过维修后,应向用户介绍空调的保养方法,定期清洗过滤网,另外蒸发器结霜和系统少氟结霜容易混淆,系统少氟结霜只会在蒸发器上局部结霜,一般在蒸发器的进液端,而过滤网脏堵结霜会连系统的回气管(低压管)都会出现,在处理时就判断正确。

  案例二:低风档内机漏水 故障现象:出风口有水珠滴下 原因分析:用户反应此台空调在工作二至三小时后有水从风口吹出来,维修工上门检查发现,用户是在用低风档工作吹出来的是水雾气,并伴有水滴珠掉下,空调使用的房间面积在15平方米左右,设定温度在17度,这样温度降低后引蒸发交换量减少形成冷凝露过多被吹出来。

  解决措施:把低风档转换成高风档或(自动档),设定到24度,不再出现凝露。 经验总结:以上的故障实为物理因素造成,解释即可。吹出”水雾气”(雾水),在”梅雨”季节发生较多,另在南方多雨、气压低、湿度高的情况下更容易出现此故障。所以处理此类问题时,首先检查蒸发器是否脏,风轮叶片是否有灰尘,排除之后可设定高风档,温度尽量设高点。

无节假日 回龙观空调移机24小时服务热线:010-57168785
2013-08-30 11:32:45   此文章已经被查看289次   
 相关文章: [回复]  [顶端] 



  您必须登录论坛才可以发表文章:
 
用户名:   密码:   记住密码:    (忘记密码 注册




版权所有 回龙观社区网 经营许可证编号:京B2-20201639 昌公网安备1101140035号

举报电话:010-86468600-5 举报邮箱: