《》显示文章详细内容: [展开] [回复] [网址] [举报] [屏蔽]
为回龙观空调加氟
为回龙观空调加氟目前处于离线状态
等    级:长老
经 验 值:146
魅 力 值:18
龙    币:1786
积    分:603.2
注册日期:2013-03-03
 
  查看为回龙观空调加氟个人资料   给为回龙观空调加氟发悄悄话   将为回龙观空调加氟加入好友   搜索为回龙观空调加氟所有发表过的文章   给为回龙观空调加氟发送电子邮件      

回龙观空调加氟公司【010-57111155】保修一年



北京京城万家空调清洗科技有限公司提供回龙观家用和商用【回龙观空调维修】【回龙观空调安装】【回龙观空调移机】【回龙观空调加氟】、【回龙观空调清洗】【回龙观空调保养】一条龙服务。本公司和多家空调厂家强强联手,有着多年空调移机维修经验,全部由北京制冷协会管理、统一培训、统一着装、执证上岗、技术力量雄厚,人员素质高、服务质量好。配置空调各种遥控器,空调移机最低100元/台起含十公里内运输,不包括打过墙孔.是您空调维修安装时明的智选择! 
空调常见故障现象和故障的原因:
  常见故障一、压缩机长时间运行而不能自停 (1)制冷剂量不足,制冷剂全部或部分泄漏(2)过滤器堵塞
  常见故障二、压缩机不能运行 1)电源故障(2)电源电压太低(3)电线连接松脱或断路
  常见故障三、 空调风机不能运行(1)主控开关接触不良(2)风扇电机线圈损坏(3)风机的电机与风叶间紧定螺钉松脱 (4)风扇电容器断路或短路
  常见故障四、压缩机起动与停止频繁 (1)室温控制值设置不当(2)环境温度过高(3)冷凝器太脏
  常见故障五、暖型空调器制冷制热调节失灵 1)电磁换向阀线圈故障(2)电加热装置故障(3)温度控制器失灵
  常见故障六、空调器噪音和振动较大 (1)固定螺钉松动或脱落(2)压缩机管路相碰
  常见故障七、 漏水 (1)窗式空调器安装水平倾斜角度不够(2)排水管堵塞(3)室内机安装不水平
氟利昂质量不容忽视现在空调大部分都是用R22型和410A型氟立昂,而氟立昂也有好坏之分。现大多维修工用的氟为散装氟。此氟利昂纯度不高,含有杂质多,水份多。故价格低廉。加入这种氟之后,会造成空调器制冷效果不好,耗电量增加。另因氟利昂杂质多空调器长期运行容易造成空调器氟系统堵塞。水份多空调器长期运行容易损坏压缩机电机。
空调为什么要加氟? 氟立昂是空调制冷系统中传递热量的媒介。没有它,热量就无法进行有效的交换。空调也不可能制冷或制热。所以空调一旦缺氟,外在表现出制冷(热)效果差、不制冷(热)、保护性停机、室内机漏水(有时候会喷水)、内机蒸发器结冰等。而更有表面看不到的问题--减少空调的使用寿命、浪费电力、损害空调压缩机。所以要想正常使用空调,必须要有足够的氟立昂。
空调器缺氟的分析与防范010-57111155
 “缺氟”是由于泄漏引起的,是空调器普遍存在的一种故障。“缺氟”的判断方法、防范措施以及维修操作,是维修人员一项主要的职业技能,也是空调用户普遍关注的一个现实问题。
分体空调器普遍存在着不同程度的泄漏。其制冷系统各部分的连接方式既有焊接,又有螺纹联接,而螺纹联接是空调器“缺氟”的根本性原因,“缺氟”是不可避免的。但如何发现问题、解决问题,使“缺氟”降低到最低程度,是摆在空调维修人员面前的一项重要课题。
一、制冷系统正常运转的标志
将遥控器调到最低温度,使压缩机连续工作30分钟后,空调器应出现下述特征。
1.室外机气管阀门(粗管阀门)应湿润或结露水,用手触摸有明显的凉感。
2.室外机液管阀门(细管阀门)应干燥或湿润。
3.室外排水软管应滴水流畅,而且随着室内相对湿度的增加,露点温度的升高,排水量也越大。
4.室内机进、出风口温差在8℃以上。
5、用钳形电流表测工作电流,应接近铭牌中的额定电流。
6、从气管阀门的充氟口(俗称自闭堵,类似于汽车轮胎气门测量的压力应为0.45—0.5MPa。
二、回龙观空调“缺氟”后的现象
压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统“缺氟”,会出现下述现象。
l、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过热度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的露点温度。
2、液管阀门结霜。其原因是“缺氟’导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点
3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现只有部分蒸发器结露或结霜。其原因是由于制冷剂不足,仅仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。
4、室外机排风没有热感。其原因是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排风湿度也随之降低。
5.排水软管排水断断续续或根本不排水。其原因是蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少,凝结水量降低。
6、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄漏。其原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,氟从漏点逸出后进人大气中,而油附着在漏点周围。
7、测量空调器的工作电流小于额定电流。其原因是制冷剂不足而使压缩机工作负荷减少,电流下降。
8、从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa。其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降。
另外,室外机任何一个阀门结霜都属不正常现象;只有液管阀门结霜说明“缺氟”严重;只有气管阀门结霜说明略微“缺氟”或环境温度过低;两个阀门都结霜说明系统有二次节流现象。
空调制冷效果差的原因有以下几点:
1、系统制冷液不足
2、系统轻微堵塞
3、内风机网堵塞
4、外机散热效果差
6、温控电路有故障
7、内风机转速太慢
8、房间太大或保温性能差
9、制冷液太多
10、空调安装时排气不够
11、四通阀串气
12、电源电压不稳定
此外,在使用空调的时候合理、正确、爱护的使用,会延长雪种的使用时间,增加空调的使用寿命
北京京城万家空调清洗科技有限公司提供回龙观格力空调加氟 春兰空调加氟 三洋空调加氟 古桥空调加氟 飞歌空调加氟 日立空调加氟 新科空调加氟 华宝空调加氟 华凌空调加氟 海尔空调加氟 三星空调加氟 夏普空调加氟 志高空调加氟 小鸭空调加氟 新飞空调加氟 大金空调加氟 空调移机安装 空调清洗加氟 L G空调加氟 松下空调加氟 惠康空调加氟
2014-05-02 14:26:19   此文章已经被查看418次   
 相关文章: [回复]  [顶端] 



  您必须登录论坛才可以发表文章:
 
用户名:   密码:   记住密码:    (忘记密码 注册




版权所有 回龙观社区网 经营许可证编号:京B2-20201639 昌公网安备1101140035号

举报电话:010-86468600-5 举报邮箱: